電機通過減速箱后帶動一個機械機構轉動,擠壓洗手液流出,每旋轉一圈擠壓一次洗手液,限位開關給系統輸入一個信號,LED顯示擠壓洗手液的次數。SW4為電路板安裝盒子前蓋開關,當前蓋閉合時,紅燈亮2秒,紅外光控間隙工作(比如工作1毫秒,停止499毫秒,一直這樣循環工作)。當有東西擋住紅外光控時,接收端接收到信號,綠燈亮,電機通電工作,行程開關計數。
可按以下提示來
1、SW1可以用撥碼開關,用來切換減速箱輸出軸旋轉圈數是1圈和2圈,旋轉1圈限位開關輸入一個信號。 |
2、SW2用來清零,長按3秒,顯示器清零。 |
3、SW3:暫停工作。 |
4、SW4:用來檢測按裝電路板的盒子前蓋是否打開,前蓋打開觸發SW4,停止工作,前蓋合上時正常工作。 |
5、LED段碼顯示減速箱輸出軸旋轉的圈數,最多可以顯示9999次,另外一個用來顯示工作時行程開關的工作次數是1還是2. |
6、顯示燈一個紅色一個綠色。工作時綠燈亮,電池沒電的時候紅燈閃爍(電壓小于6V),紅外光控一直工作時綠燈閃爍。 |
7、電位器用來調整紅外感應距離。 |
|
|
|
|
電機DC9V |
|
減速箱 |
|
限位開關 |
|
|
|
|
|
SW2 |
|
|
|
|
|
|
|
SW3 |
|
|
|
|
|
|
|
SW4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LED段碼顯示(5個) |
|
|
電位器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
顯示燈2個 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紅外發射 |
|
|
|
|
|
|
|
紅外接收 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[此貼子已經被作者于2011-11-3 10:31:46編輯過]
|