驅動電路的好壞直接影響輸出模塊IGBT的工作狀況。跟著我的思路去修驅動~首先把輸出模塊脫離電路(中,大功率的變頻器只要拿下保險絲–高檔機會有FUF如"安川G7機"報警,可解除它。小功率的沒保險絲,模塊(一般有二十幾個腳)也不好拆下,可以在電路板PCB上找到模塊電源輸入端,把板正反面的銅泊用刀刻斷。這樣做模塊無主電源供電,大膽上電修驅動。)接下來要了解驅動電路的構成,往往有各種各樣的驅動光耦和驅動放大電路組成,使用四組以上的獨立電源,電源整流后的電壓DC27V左右,用一個穩壓二極管9.1V取出一個電壓給IGBT的源極S,以常見的3120光耦來分析,變頻器停止時,光耦6.7腳輸出低電位到IGBT柵極G,用表量一下G,S是否為負壓8V左右,如不是或小,去查驅動或放大電路,如果6個上下臂和制動IGBT的柵源電壓為負,說明靜態良好。下一步試動態,可啟動變頻運行,上下臂6個管的柵源電壓應為正幾伏"用指針表"明顯,如不對查光耦輸入端,一般電壓在1.1V,正常后查光耦輸出,6.7腳輸出高電壓,如果不是換光耦,用表測柵源電壓應在3V以上,用示波器最好,但也沒關系,因為機器的軟件程序已設定好了脈沖的關系。最后就是見證奇跡的時刻,用一根很細的銅絲或1A速熔保險絲代替原保險絲,上電啟動變頻,用表測輸出電壓,正常后要讓它連續工作十幾分鐘,觀察變頻器工作狀況有無不良之處。停機,接三個220V/40W的燈泡~星形,到U-V-W上試機,正常后裝機恢復!如使用929.316之類的光耦,要考慮管壓降檢測電路的屏蔽,我的空間有介紹,當然還有一些更復雜,冷門的驅動,不講了。這是我的經驗,很好試,你也試試!別忘了贊我噢!
|
|