維修松下M2X變頻器@此機帶病工作很久?蛻粝扔蔑L扇對變頻器散熱,后來發生上電很久才顯示。直到無法工作拿來維修。此機使用二線風扇,不裝會顯示OH過熱故障,裝上風扇,上電風扇是不轉的,F將維修重點寫下來與大家分享~變頻上電,無顯示,3844的7*5腳電壓10-16v之間擺動,換7*5腳的濾波電容無效。用17v電源單獨為3844供電,儀器顯示供電電流2mA,可能是3844驅動能力下降,換一塊,顯示12mA,6腳有輸出。取下17v電源,再次給變頻上電,故障依舊。測3844的8腳無5v基準電壓。測負載電路無明顯短路,維修陷入困境。既然3844的7*5腳有電壓擺動,說明芯片能起振,但不能維持,當電壓低于10v 時,芯片欠壓保護,關閉輸出,維修測試范圍有限。現采用開關電源-安全維修法~如圖。將17v電源經二極管接入電路,測5腳5v,1腳7v,將變頻器直流母線上的電容拆下。將500v電源也接上去,電源電流設在20mA,作短路保護,測5腳5v,因為7*5腳電壓在16v以上,芯片有基準電壓輸出。測1腳電壓為0.5v左右,問題終于出來了,查1腳外圍,817光耦好的,三極管b極有0.6v電壓,測M18穩壓二極管~18v的。有漏電擊穿現像,拆下,只上500v電源。一切正常!如果你覺得好,請點贊。