摘要
據權威機構調查顯示,我國辦公樓宇年電力消耗總量占全國總消耗的10%,進行樓宇節能分析改造是一項即有助于提高企業的經濟價值,又利于社會發展的環;顒。 案例展現
以下為某辦公樓結構圖,一樓為生產部門,二樓以上高層為辦公區域。在日常各部門工作中,經常會出現打印機異常運作、電腦自動關機重啟、電動機啟動異常、跳閘、零線燒毀等問題,嚴重影響了生產工作正常開展。經常出現這種電力異常問題,電費沒少交用電質量還這么差,電力相關部門給出了多種解釋但都沒有從根本上定位和解決問題。 
使用廣州致遠電子的EAS630電能量分析儀,針對整棟樓的各線路關鍵節點進行測試,如下為某辦公樓層設備實測結果。


測試分析 在辦公樓某樓層開關柜實測結果,基波無功功率為0.2Kvar,功率因數為1.0,說明基波無功功率很小,電壓與電流之間基本上沒有相位差。所以不需要無功補償,該樓層負載大部分為計算機、空調負載,必然存在諧波問題,基波無功功率是比較小的,符合負載運行規律。全波非有功功率為42.1Kvar,功率因數只有0.34,這個42.1Kvar明顯大于ABC三相無功功率之和。42.1Kvar到底是由于什么原因造成的?我們從功率分解頁面中發現非有功組成主要有電流畸變功率41.8Kvar。該樓層主要存在的電能質量問題電流諧波超標嚴重,由于這些問題會導致辦公設備異常工作,電器燒毀等現象出現。通過使用致遠電子的EAS630將這些電能質量問題引起的功率損失進行量化,如果治理改造,電能質量經濟效益非?捎^。

案例總結
治理公司基于EAS630提供的測試數據進行分析模擬,提供了方案消除緩解諧波,重新布局辦公樓三相電路各相的電器分布,進行局部無功補償,最終辦公樓的事故減少,電能能耗下降了15%以上。
EAS630是國內首款專門針對能效節能的電力檢測儀器,具有定位電能量浪費的根源,挖掘電力能源節能的潛力點,提高電能量利用效率,是一款真真關注用戶利益的工具。
|