近一段時間在做電梯能效測量,依據是VDI4070。在某臺2000kg、4.0m/s上進行測量時,有一個尚不能解釋的現象。該電梯裝有一套能量回饋裝置,在測量電梯待機能耗時,僅會有能量回饋到電網上!
測量用的儀器是PW3198電能質量分析儀,儀器在該電梯主電路上的測量接線如圖1, 測得的結果如圖2所示。
 圖1
 圖2
測量雖然只進行了近30分鐘,而測量數據表明此期間約有262.94Wh的能量回饋到電網!電梯處在停止待機狀態,哪里的能量?
從能量守恒來講,上面的測量結果肯定是不符合實際的。那么是何原因導致測量錯誤呢?之后,我們進行了分析,初步認為是LCL濾波器的參數存在問題,選用了不恰當的值。
有意思的是居然有人肯定地認為該濾波器是用來濾波除來自電網的諧波! 現在不懂裝懂,自認為都懂的人確實存在。可惜耶!
這里又提供幾張圖片供分析之用。
|
|