一.PLC的POWER燈不亮?
三菱PLC主機與擴展正面均有一個"POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機通上電源后,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指示燈正常亮起,表示PLC的DC負載過大,此種情況下,請不要使用PLC"24+"端子之DC電 源,請另行準備DC24V電源供應器。
若將"24+"端子的配線拔出后,指示燈仍然不亮,有可能內部保險絲己經燒斷。
2.POWER燈呈閃爍狀態?
假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子短路,請將"24+"端子的配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能內的POWER板己經故障.
3."PROG‧E"LED燈閃爍
一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程序回路不合理的情況較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之噪聲干擾導致程序內容產生變化。若您是使用手持編程器(FX-20P-E)建議您檢查D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得到一個數據,此為錯誤代碼。
4."CPU‧E"LED燈亮
當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成:
(1).PLC內部有導電性的粉塵侵入
(2).PLC的掃瞄時超過100ms以上(檢查D8012即可知道最長執行時間)
(3).PLC附近有噪聲干擾
若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然亮著的話,此部PLC可能真的故障了,建議您將它送修.
|
|