變頻器硬件故障如何判斷 技術人員憑借數字式萬用表根據上圖可簡單判斷主回路器件是否損壞。(主要是整流橋,IGBT,IPM)

為了人身安全,必須確保機器斷電,并拆除輸入電源線R 、S、T和輸出線U、V、W后放可操作!首先把萬用表打到“二級管”檔,然后通過萬用表的紅色表筆和黑色表筆按以下步驟檢測:
1、 黑色表筆接觸直流母線的負極P(+),紅色表筆依次接觸R、S、T,記錄萬用表上的顯示值;然后再把紅色表筆接觸N(-),黑色表筆依次接觸R、S、T,記錄萬用表的顯示值;六次顯示值如果基本平衡,則表明變頻器二極管整流或軟啟電阻無問題,反之相應位置的整流模塊或軟啟電阻損壞,現象:無顯示。
2、 紅色表筆接觸直流母線的負極P(+),黑色表筆依次接觸U、V、W,記錄萬用表上的顯示值;然后再把黑色表筆接觸N(-),紅色表筆依次接觸U、V、W,記錄萬用表的顯示值;六次顯示值如果基本平衡,則表明變頻器IGBT逆變模塊無問題,反之相應位置的IGBT逆變模塊損壞,現象:無輸出或報故障。
具體的現場調試與故障處理如下:主要總結平時在一些現場處理的故障問題.
一。 到福建省泉州市去調試三臺用在紡織機上的15KW變頻器,原因:變頻器老是跳硬件保護“OCU1”故障,趕到現場后我靜態測試機器無問題,主線路、控制線路也完好。我用萬用表量零線和地線是通的,問電工才知道他們工廠的零地是共用的。一般變頻器接地時,如果該工廠零線與地線是共用的話,最好另處取地線,把地線取下后故障解除。 故障分析:因為該廠的零線與地線是共用的,變頻器接地線也等于接了零線,零線一般會傳播干擾信號。而我們的變頻器報“OCU1”故障有如下幾種情況:1。變頻器三相輸出側有短路現象;2。逆變模塊損壞;3。外部干擾信號進入變頻器。 由于第一與第二種原因正常排除,就只有第三種外部干擾信號,干擾信號是從地線進入的,所以把地線拆除,就切斷了干擾源。這時運行變頻器恢復正常。
二。在福清市調試一臺鍋爐引風機55KW的機器。故障也是“OCU1”,通常我們這種“OCU1”故障是:外部干擾,三相輸出有短路現象,機器內部故障問題。原因是機器一啟動到運行到10HZ左右就報,(變頻器是用的自由停車,風機慣性也比較大)用戶要經常啟停變頻器。這說明機器問題不太,是干擾問題,(因為電機線放了幾十M長,而且控制線和主電源線是混合在一起的)停下變頻器半個小時后,觀查引風機還在自轉。我就把變頻器參數變為“先制動Ｙ営”（F0-011=1 當然還有一些參數要改,這里我就不在說明了,大家可以進我們網站下載技術手冊。)然后再啟動變頻器,故障還有是沒有解除,用了幾種方案后,最后我們把啟動頻率提高到3HZ(F0-012=3)問題就解決了。真是什么問題都有呀!
三。江門市一個人造板機械上覆銅箔板18層雙幅真空熱壓機組通過變頻改造后,油管振動聲很大,發出的噪聲也大,改用工頻運行就正常。 本機組由二臺真空斜軸泵、一臺充壓泵、一臺加壓泵,(這是改造的四臺機器)。上下料架各一臺、一臺移動式裝卸機及相應的液壓系統、真空系統、電控系統組成。一共用了三臺55KW,一臺75KW的變頻器,全部采用多段速運行。 到現場后發現是兩臺斜軸泵的管道發出的噪聲。把下限頻率提升起來到30HZ(原來20HZ)還是不行。用了好幾種方案還是不能解決問題,通過觀察當斜軸泵加速時就發出這種噪聲,后來想到可能是多段速的加減速時間可能設置太長,把減速時間調到5HZ(原來15HZ,真空泵的負載一般不是很重),噪聲也就消失了。
四。 我遇到一個難解的故障,是這樣的,一個客戶打電話我,說我們公司的一批機器 通過上位機控制,上位機給啟動指令時能啟動,但給停止指令時就不能停機。具體如下, 40臺11-22KW的風機節能改造,每臺變頻器都用一個上位機DDC模塊控制(加拿大生產)。上位機主要是監測變頻器的故障報警、過濾網報警、頻率、啟停、溫度等。其它都正常,就是啟停時有麻煩。后來到現場檢測,故障真是這樣,然后查看上位機DDC模塊的說明書,最后發現是DDC模塊的干接點不接受直流24V,只接受交流24V或者是無源信號都行,所以才會出現上面這種現象。后來加一個繼電器就解決了。
五。也是一臺變頻器與上位機聯機控制的變頻器,故障是上位機給運行信號,變頻器不接收,其它都正常,而變頻器本身就能運行起來,只要一聯上位機就不行。我要用戶技術員,把控制線路再好好的檢查一下,那技術員硬說很好,檢查了好幾篇都發現什么問題。要求我們公司派技術支持. 后來我們技術員趕到現場處理,檢查控制線路,就發現一條控制線與另外一條控制線調換了。難怪不接收指令.其實只有有耐心,什么問題都能查出來.
續、下面談一些干擾問題:
1、一用戶反映PLC給信號到變頻器時,經常出不必要的故障,比如給假信息,或者變頻器不接收信息. 由于客戶比較急,也找不到好的處理方法.也沒有專業的技術員.只好要求我們技術員趕到現場處理,我們檢測了變頻器,PLC,電源,設備均正常.初步認定是干擾引起.在PLC的電源模塊及輸入/輸出的電源線上接入濾波器,問題還是得不到明顯的改善,后來把變頻器和PLC的電源線,控制線分開走線,這時故障才解除..
2、最近有一客戶打電話來反映,由三臺變頻器組成的調速系統(裝在同一個變頻柜里),出現如下情況:用外接的電位器調頻率時,發現異常,變頻器轉速產生波動.頻率波動也比較大.然后就會報故障. 我們到現場后檢查了也是查外圍電源,負載,電位器,控制線路都正常.后上電運行變頻器,在調試變頻器時,當一臺單獨運行時,工作正常不報故障,當三臺同時運行時就會出現異常.這就是干擾引起啊! 對策:將三臺變頻器移出變頻柜,分別裝在一個單獨的變頻柜里,電位器也分開,然后改用屏蔽線。最后干擾清除,三臺都能同時運行.
3、前幾天,接到一個用戶電話,說給一臺印刷機做節能改造,用多段速運行。(3。7KW)變頻器單獨運行印刷機很正常,當與印刷機的送紙機同步運行時,報軟件過流故障。代理商技術員調了一天,沒有調好,就認定是我們的機器有問題,不能用要退貨。 后來到現場維護處理,檢測了線路,變頻器都無問題。看了一下設備,印刷機里有兩臺電機,一臺主電機,(就是改造的3。7KW的),還有一臺是給送紙機用的,起上下降作用。變頻器單獨運行印刷機正常,就是與送紙機同步運行時報故障。這些動做都是通過接觸器,繼電器工作。印刷機設備也沒有接地,而我們變頻器的接地也就是接在印刷機設備上,所以根本沒有接地,認定是干擾故障。
處理對策:A,把所有控制線更換成屏蔽線,加磁環; b,把電源線加磁環; c,把設備和變頻器分別接地,最后故障解除,
續、談一談現場遇到的線路故障
1。在福建省出差做售后服務時,我們代理商的客戶有一臺倫茨5.5KW的變頻器老跳故障。機器發出去檢修了兩次都沒有問題,拿回來用就是不行,維修人員到現在也沒看出什么問題,剛好碰上了客戶跟我一講,引用了我的興趣想過去看看。到現在觀看了一下現場,這臺機器是接上位機控制的變頻器;控制線路多;現場環境溫度也很高,站一會就冒汗;機器用了好幾年了。跟據這幾點,我懷疑是線路有短路。我把所有的控制線路去掉,不帶負載;空載運行半小時正常,接上負載后也正常,后接上控制線就報故障了。這讓我心里有點低了,把所有控制線拆下測量,最后發現有兩根線老化短路,其它的線也有不同的老化,只是沒有這么嚴重。把所有控制線換掉,運行變頻器一切都很正常。
2。浙江省某紡織廠一臺110KW變頻器用在空壓機上,用PID控制。最近上電就沒有顯示,沒有24V,其它都正常。代理商的技術員到現場更換了電路板還是不行,變頻器改造時又沒有改旁路,客戶急得很,打了好幾個電話到公司。趕到現場后檢測變頻器正常,把控制線去掉后,單獨運行變頻器完好。不過24V電路被燒壞,這肯定也是短路造成的。用戶控制線走線不是靠墻走,而是從地上走線,也很隨便,地上也較亂。這是一個低極錯誤。把控制線拉去來測量,發現有多處損壞而短路,而且都是被硬物壓壞的。
3.上個禮拜五,接到淅江用戶的電話,說遇到一個奇怪的現場,一個現場一個禮拜連壞兩臺45KW的變頻器,變頻器是用在一個工業供水泵上。想多了解一下是什么問題引起,但代理技術員就只說是沒有顯示了,是面板壞了,要求派技術員到現場解決問題,依據經驗面板不會這么容易壞。我要他用萬用表測試一下機器硬件有沒有損壞;盡然說沒有帶萬用表,也沒有測試過變頻器,我就憂悶了,跟我說做了五年自動化工作,對變頻器也了解的技術員,說不會測這未必沒有人信吧!由于是一個新客戶公司也比較重視,當天就飛過去幫他解決問題,現場打開機器就聞到一種熟悉的味道。一看IGBT都有打火拉弧。整流橋完好無損,逆變壞了一路,還好我備用了一個。然后就是檢查外圍電路了,發現變頻器接地和接零不正常(變頻器是帶工頻轉換的,所以要接零線),這個工業區是在浙江的一個小農村里,現在農村電網的零線與地是共一的,而變頻器接了零線,就不應該接地了。由于浙江最近雷雨天氣比較多,變頻壞的那天剛好有下雨打雷。問題就可能出在這里了,解決方案,把地線去掉不接,只接零線,原因已經解釋了,建議用戶外加了一個防雷單元,根用戶交待一些變頻器使用事項。
4。曾在一臺設備上用過4臺18.5的變頻,在我們公司出廠前都經過嚴格的調試,但是到了用戶現場,電工接完線上電后告訴我總是對方總空開跳閘,有時是某一臺變頻起動就跳閘,有時是兩臺起動跳閘。我到現場后,檢查所有接線、變頻參數設定及硬件都沒用問題,到廠家總空開處看發現他們的空開是臨時借用的,地線和中線短接且有漏電保護作用,只有30mA。而技術使用手冊上標明每臺變頻都會有不大于30mA的漏電流。將對地漏電保護線拆除就好了。
5。 上個月到江西一個煤礦企業處理一臺160KW國產變頻器,故障原因是老是跳過載保護,空載運行就沒有問題,量三相也平衡。由于此機過了保修期,客戶怕返回廠家麻煩,我剛好出差到了江西,受客戶所托就趕過去看看,現場環境真的不敢想呀!我至今還有陰影。進到現場最多支持10分鐘,帶口罩也只能半小時,煤灰太多,又難聞,不好意思了,又談起我的感受了,談正題。 在現場檢查了外部線路,操作臺都正常,變頻器三相也正常,電路板上的電流檢測電路也沒有什么問題,那故障出在那里了,我就想到霍爾傳感器,霍爾線,測量傳感器阻值是正常的,可能就是霍爾線不良了,取下來用萬用表測量,發現還真是有一根信號線斷了,用電烙鐵焊好后運行變頻器就正常了。
此變頻器就安裝在電機旁邊,可能是振動引起的吧!這也只是我的個人意見了,當然變頻器安裝在電機旁邊本來就是不合理的,希望大家注意了。跟據這個現場經驗,建議我們的用戶在安裝變頻器時,對線路走線,安裝都要考慮是否符合安全規范,有條件最好套PV管或銅、鋁、鐵管,這樣即可保護好線路又可以屏蔽,如有條件建議安裝旁路,這樣就避免不少麻煩。
再續幾個比較注意的問題:
1。 今年六月接到一個客戶的電話,說用我們15KW的變頻器帶負載時變頻器發熱嚴重,(此機已用了一年多了),想返回公司維修。我就問幾個問題,負載有沒有被卡住,電機有沒有發熱,變頻器外部溫度是否過高等?他說沒注意到那些,他觀查了以后打電話說電機也發熱。我要求他把電機線拆了,空載運行變頻器測輸出,三相平衡,后來要他更換到另一臺電機上面用,看有沒有這種現象,說運行很正常也不發熱,還是帶的18.5KW 的。最后不用我說用戶就知道怎么做了,這說明設備與電機存在問題。所以我們在遇到問題時,就不要急,靜下心來慢慢查原因。一切故障都有因果是不是。
2。今天收到一個同行朋友給我發來的一封求助信。 具體內容如下,他在給客戶一臺18.5KW鍋爐引風機安裝一臺18。5KW的變頻器,變頻器安裝好后一啟動,配電房分閘就跳,原來配電房每路都安裝了漏電保護器(200mA動作,30mA脈沖)。要求客戶拆除漏電保護遭拒絕,后將載波頻率調到1KHz,改變變頻器啟動方式仍未能解決,最后懷疑電機的電源線有漏電,因其長度有20米左右且埋于地下,但要求客戶更換也有困難(其原先工頻使用正常)。請問有沒有什么簡單有效的解決方法?請您幫忙解答,不勝感激! 由于漏電保護器一般檢測到三相不平衡度為%20以上就會跳保護,當安裝變頻器后三相不平衡度一般會超過%50以上,所以漏電保護器肯定會跳。下面我給出幾種方法,希望能幫到你。 方法一:漏電保護器上一般會有一個調節器,把調節器調大即可; 方法二:把漏電保護器更換為變頻器專用漏電保護器,市面上有賣變頻器專用漏電保護器的。 方法三:增大設備負載,也就是馬達負載,變頻器在啟動時漏電流就不會很大了。 方法四:把漏電保護器短接掉。
3。一個值得注意的問題?
最近我遇到一個現場變頻器調試問題,這個問題很值得我們借鑒,所以我就發上來和大家一起分享!具體問題如下:一個山東的客戶打電話過來反映一臺75KW變頻器在運行中老是跳過流“OC”保護故障,根據經驗這個故障是比較難處理的,因為“OC”故障有幾下幾種情況:1。機器負載輸出側有短路;2。負載太重,加速時間太短;3。變頻器模塊損壞;4。外部干擾信號等。這幾個現象用戶說有考慮到,負載工頻用沒有關系,加速時間已設定到60S,變頻器也加裝了電抗器,最重要的一點就是變頻器不帶負載運行正常。聽到這些我郁悶半天,最后我就問用戶自己有沒有維修過變頻器,或者說運行過變頻器沒有。過了一會兒用戶回電給我說,這臺變頻器被電工換過主控板,由于這種75KW的變頻器顯示不正常,電工就從一臺備用機37KW變頻器機器上拆下來的更換上去的。由于我們公司變頻器37KW和75KW的主控板是一樣的,只是參數設定不一樣,電工就很自信的更換上去,37KW的變頻器參數與37KW電機參數相符合,與75KW電機參數肯定不相符如(電流、功率、極對數、轉數、電流采樣等)。所以用在75KW上肯定會報“OC”故障。建議用戶在維護變頻器時,先找這做變頻器的技術員了解情況,也可以直接找廠家了解。
4。今天修了一臺110KW的變頻器,故障原因是溫度過高引起變頻器炸,電解電容炸爆,現在是夏天來了,好多地方高溫不斷,我們應該多注意呀!如果自己的變頻器是用在溫度過高的地方,想法改善一下要作環境為上策。
5。 最近去河北調試一批變頻器: 變頻器主要是用在煉膠機上,煉出來的膠用于電纜上。剛開時我不知道是用在煉膠機,客戶說是用在風機水泵類負載上。所以定的變頻器也就是風機水泵型的,我一趕到現在一看原來如此!這那里是風機水泵負載,這不是在忽悠人嗎!!客戶的技術員還說這就是輕載呀,還要求用閉環控制,我說有反饋過來嗎,有壓力有流量嗎?他說沒有,反正要用閉環才能節能。把我氣暈了。后來在領導安排下安裝了一臺一試,根本就啟動不起來,一按運行就保過流保護,已經達到180%的過載率。后來全部更換重載型的變頻器才能解決問題!真的是磨人呀!!
6。我最近遇到一個比較麻煩的問題?現在公布出來讓大家分享,具體問題如下: 昨天接到一個代理商技術支持電話,反映我們的一臺3。7KW的變頻器用在4KW的鐘織紡織機上,運行幾個小時后,電機不轉;但變頻器還有頻率顯示,而且還不報故障,就是電機不轉。以為是變頻器有問題,后又更換了一臺新的,故障依然如此。 以前是裝的‘XX’品牌的變頻器損壞了,現改裝我們的變頻器遇到這種情況,真是難見的問題呀!后來發現按正轉按鈕變頻器運行時,正轉和反轉指示燈都亮;這就奇怪了,難道又是干擾引起,我們換成屏蔽線后,一切正常。
7。去年(2007)12月份,我到淅江一個現場處理了一個很有意思的故障,相信這個故障對大家有所幫助. 該用戶用了我們公司一臺160KW的變頻器,操作面板采用遠程監控,接線長度達到150M. 故障現象:變頻器在啟動時操作面板顯示模糊,數字不停的跳動。運行到正常頻率后,有時會跳動,有時會閃爍。嚴重影響用戶的操作與使用,要求我們公司派技術人員現場處理。處理分析:到達現場后觀看了整個操作程序,還真是客戶所說不停的閃爍。依具經驗這種故障肯定出在線路上,由于接線比較長,存在損耗,機器是代理安裝,150M的遠程線也是代理自己做的線。查看面板線是采用屏蔽線,而且另一端是屏蔽接地了。按照標準這應用是正常的接法,但我用了好幾種方法都不見效,如加磁環,重新走線等,最后我采用了兩端屏蔽接地的方法,效果顯著,而且跳動與閃爍故障完全解除。這種故障現象不知道在座的朋友有沒有遇到過。歡迎分享!
8。最近接到一個做機械配套的用戶電話,反映我們的變頻器對他機械設備上的觸摸屏產生干擾.具體故障如下: 用戶說設備使用中觸摸屏經常花屏或變成藍色.看不到數據,只要重新斷電再送電,故障就沒有了,過十幾分鐘故障又開始出現,用戶要求技術支持現場處理. 故障分析與處理:我們到現場后,發現變頻器是由觸摸屏控制,檢查了變頻器,外部控制線路,設備都正常.換上新的變頻器后試了一會兒,故障依然存在.后把控制線換成屏蔽線加磁環,故障還是沒有得到解決. 最后,我懷疑是觸摸屏上有問題,我把觸摸屏上的電源線扒掉再重新插上,故障就沒了.一會兒又出現故障,后把所有的信號線插頭都扒掉,還是有問題. 真是奇怪了,是那里干擾呢!在這時我突然想到觸摸屏后的接地線,把接地線取下.設備正常運行了一小時都沒出現故障.后來檢測是因為接地不良,接地電阻比較大而引起的干擾故障.
9。有一個朋友問我這樣一問題,如下所示. 零線和地線區別 ?
1.零線和地線這兩個是不同的概念,不是一回事。
2.地線的對地電位為零。使用的電器的最近點接地。
3.零線的對地電位不一定為零。零線的最近接地點是在變電所或者供電的變壓器處。
4.零線有時候會電人,在什么時候呢?當你的電爐子不發熱了,千萬不要以為沒電了,不會電人,那就錯啦!
5.地線不會電人,除非很糟的情況,設計者不懂,或者胡亂搞的產品!
6.在你的電路中有零線和地線的話,你會發現有一個高耐壓電容在他們中間。
10。下面是一個工控朋友的留言,變頻器報"OCU"故障問題。 這是變頻器里的“軟件過壓”故障,也就是過壓故障,這可能是變頻器里面最常見的故障了。 1.首先要排除由于參數問題而導致的故障(例如限電流參數,加速時間過短都有可能導致過電流的產生); 2.然后我們就判斷是否電流檢測電路出問題了(如霍爾傳感器,霍爾線故障。變頻器輸出側是否短路)。 3.電網電壓是否太高; 4.外部有干擾信號進入。
11。早些日子有一江西的朋友給我來信,內容如下: 帆老師你好,我有一變頻給水設備,采用閉環控制,30KWABBACS410變頻器,運行一年多出現這樣的情況:電機不轉,但變頻器顯示4.2或4.3HZ的輸出頻率,且變頻器不報故障,此時外管網沒有水,斷電后再啟動正常。運行四五小時出現同樣情況。實際電機有五十度左右,我已將該功能屏蔽了還是報。請您抽空幫我分析一下可能的原因,謝謝!
解決方法: 后來在調試中又報了"過熱"故障.根據這些我給的意見如下: 1。這應該和電機關系不大,電支機有五十度的溫度是正常,你可以運行看一看電流、電壓變化大不大,用搖表檢測一下電機,如果正常說明電機問題不大。 2.變頻器顯示4.2HZ是因為采用閉環控制,傳感器反饋有點誤差,是正常現象。 3.檢查變頻器風扇運轉是否正常,或有一個風扇不轉,或由于老化轉得慢。打開后面板查看是不是風道不通暢,如灰塵過多,有雜物等。 4.如果不是那就是變頻器有問題,如溫度檢測開關損壞,溫度檢測電路有問題。 最后那位朋友跟我說問題解決了,他說:“打開變頻器灰塵很多,清理后又加一風機強制通風,現已正常運行快兩天。”
“樓主:我是做設備現場管理工作,我們公司用的多是ABB,臺達,松下,產電,都是與西門子PLC配合起來用,不知樓主有沒有方面的現場調試經驗與該如何保養經驗。另外我們公司干擾信號較大。請問加磁環是如何做的,我的做法只是屏蔽線直接接地。我們是五線制的布線。”
wxs0626,你好! 很高興收到你的留言,你提出的問題很不錯,有實用性.在現代工業控制系統中,大多采用微機或者PLC 控制技術,在系統設計或者改造過程中,一定要注意變頻器對微機控制板的干擾問題。干擾問題處理得當就很慶幸,如不當麻煩事就一大堆. 現對于PLC干擾問題提出幾點處理方法:
1)良好的接地。電機等強電控制系統的接地線必須通過接地匯流排可靠接地,微機控制板的屏蔽地,應單獨接地。對于某些干擾嚴重的場合,建議將傳感器、I/0接口屏蔽層與控制板的控制地相連。
2)給微機控制板輸入電源加裝EMI濾波器、共模電感、高頻磁環等,可以有效抑制傳導干擾。另外,在輻射干擾嚴重 的場合,如周圍存在GSM、或者小靈通基站時,可以對微機控制板添加金屬網狀屏蔽罩進行屏蔽處理。
3)給變頻器輸入端加裝EMI 濾波器,可以有效抑制變頻器對電網的傳導干擾,加裝輸入交流和直流電抗器,可以提高功率因數,減小諧波污染,綜合效果好。在某些電機與變頻器之間距離超過100 m 的場合,需要在變頻器側添加交流輸出電抗器,解決因為輸出導線對地分布參數造成的漏電流保護和減少對外部的輻射干擾。一個行之有效的方法就是采用鋼管穿線或者屏蔽電纜的方法,并將鋼管外殼或者電纜屏蔽層與大地可靠連接。值得注意的是在不添加交流輸出電抗器時,如果采用鋼管穿線或者屏蔽電纜的方法,增大了輸出對地的分布電容,容易出現過流。當然在實際應用中一般采取其中的一種或者幾種方法。
4)對模擬傳感器檢測輸入和模擬控制信號進行電氣屏蔽和隔離。在變頻器組成的控制系統設計過程中,建議盡量不要采用模擬控制,特別是控制距離大于1m,跨控制柜安裝的情況下。因為變頻器一般都有多段速設定、開關頻率量輸入輸出,可以滿足要求。如果非要用模擬量控制時,建議一定采用屏蔽電纜,并在傳感器側或者變頻器側實現遠端一點接地。如果干擾仍舊嚴重,需要實現DC/DC隔離措施。可以采用標準的DC/DC模塊,或者采用對v/f轉換光隔離,再采用頻率設定輸入的方法。 變頻器本身抗干擾問題提出幾點處理方法: 當變頻器的供電系統附近,存在高頻沖擊負載如電焊機、電鍍電源、電解電源或者采用滑環供電的場合,變頻器本身容易因為干擾而出現保護。建議用戶采用如下措施:
5) 在變頻器輸入側添加電感和電容,構成LC濾波網絡。 (2) 變頻器的電源線直接從變壓器側供電。 (3) 在條件許可的情況下,可以采用單獨的變壓器。 (4) 在采用外部開關量控制端子控制時,連接線路較長時,建議采用屏蔽電纜。當控制線路與主回路電源均在地溝中埋設時,除控制線必須采用屏蔽電纜外,主電路線路必須采用鋼管屏蔽穿線,減小彼此干擾,防止變頻器的誤動作。 (5) 在采用外部模擬量控制端子控制時,如果連接線路在1M以內,采用屏蔽電纜連接,并實施變頻器側一點接地即可;如果線路較長,現場干擾嚴重的場合,建議在變頻器側加裝DC/DC隔離模塊或者采用經過V/F轉換,采用頻率指令給定模式進行控制。 (6) 在采用外部通信控制端子控制時,建議采用屏蔽雙絞線,并將變頻器側的屏蔽層接地(PE),如果干擾非常嚴重,建議將屏蔽層接控制電源地(GND)。對于RS232通信方式,注意控制線路盡量不要超過15m,如果要加長,必須隨之降低通信波特率,在100m左右時,能夠正常通信的波特率小于600bps。對于RS485通信,還必須考慮終端匹配電阻等。對于采用現場總線的高速控制系統,通信電纜必須采用專用電纜,并采用多點接地的方式,才能夠提高可靠性。 以上就是干擾問題一些處理方法,希望能幫到樓主.也希望能幫到大家.
2008年總結
下面介紹一個注塑機現場調試:
一、接線描述
X2、COM:取自注塑機星三角軟啟動的常開觸點,給變頻器作運行信號;
VI4、OV:取自注塑機控制器上的流量信號(F+、F-),此流量信號一般都是串聯到變頻器上的塑機卡(VI4、OV)上。
VI5、OV:取自注塑機控制器上的壓力信號(P+、P-),此壓力信號一般都是串聯到變頻器上的塑機卡(VI5、OV)上。
備注:解釋一下注塑機上的壓力線圈與流量線圈,怎樣找到比例流量,比例壓力信號?
壓力:英文表示(pressure),一般在注塑機控制器上標示為(P+、P-)(P+、PR)(PN、PO)
流量:英文表示(speed),流量也稱作為速度,一般在注塑機控制器上標示為(F+、F-)(F+、FR)(FN、FO)(S+、S-)
注塑機找比例流量和比例壓力信號是比較難找的,下面介紹幾種常見的方法:
1. 根據上面提供的英文縮寫在注塑機控制器上找到比例流量與比例壓力信號;
2. 根據注塑機上自帶的比例壓力、比例流量電流表上采集信號,大部分注塑機上都會有這兩個電流表,電流表的量程通常為0—1A,如何判斷電流表是比例流量還是比例壓力,在注塑機操作面板上設置流量為0%,壓力為50%就能看到電流表的變化。與可以表萬用表電流檔測量判斷。
3. 在比例流量,比例壓力電磁閥上采集信號,用萬用表電流檔測量確認。
4. 詢問現場的電工,機修人員協助一起查找信號。
二、參數設置
備注:
進入d2.18和d2.20功能代碼查看注塑機比例流量、比例壓力最大輸入百分量,進入d2.19和d2.21功能代碼查看經過塑機頻率曲線校正過的機內標幺量。
HO.15=80時, 如果注塑機在運行中,出現壓力或流量不足,做出來的成品有缺陷、毛刺,可以適當減小HO.15的給定百分比。
三、注塑機改造應注意的事項
1、注塑機變頻改造過程中應注意的問題:
(1)必需是定量泵的注塑機才可進行變頻節能改造;
(2)變量泵不用進行變頻節能改造。因為變量泵本身已帶有一定的節能效果,增加變頻節能調速裝置不能體現出它的優勢;
(3)一般情況下,繼電器控制的注塑機對變頻器響應速度有特別的要求,需慎重進行變頻節能改造;
(4)改造前一定要現場觀察注塑機的運行效果,準確測量注塑機的運行電壓,電流,計算一下節能空間。
2、安裝變頻器應注意的問題:
(1)一般采用帶工頻-變頻雙回路的形式;
(2)考慮使用環境條件、電網電壓、負載大小;
(3)變頻節能調速裝置的動力線與控制線應盡可能分開走線,控制線盡量使用屏蔽線;
(4)加強變頻器的抗干擾能力(如加磁環,電抗器,濾波器等)。
備注:
我們安裝好變頻器,取好壓力信號,流量信號(0-1A)后,運行變頻器,發現電機能正常運行,也有反饋信號過來,但是注塑機動作很慢,由其在射膠時電磁閥很難打開。由于機臺沒有接地,所以說干擾的因素比較大。
后來在變頻器的輸入輸出端加磁環,控制線改成屏蔽線,主控板上的地與主回路的地斷開,這時運行變頻器很正常,系統也很穩定。為了系統設備的安全,以及人身安全,我們建議廠家盡快把注塑機接地,長久也不是辦法。
|