  1 故障信息
  發生故障時,變頻器斷電,并在顯示屏上出現1個故障碼。
  說明
  為使故障碼復位,可以采用以下3種方法中的1種:
  1. 使變頻器斷電、再重新通電。
  2. 按BOP或AOP上的 鍵。
  3. 通過數字輸入3(缺省設置)。
  故障信息按其故障碼序號(例如,F0003 = 3)存儲在參數r0947中。相關的故障值可在參數r0949中查到。如果某個故障沒有故障值,則輸入值為0。而且,可以讀出故障出現的時間(r0948)和存儲在參數r0947中的故障信息數量(P0952)。
  F0001 OverCurrent – 過電流 OFF2
  原因
  電動機功率(P0307)與變頻器功率(r0206)不匹配
  • 電動機引線短路。
  • 接地故障。
  診斷和應采取的措施
  檢查以下各項:
  • 電動機功率(P0307)必須與變頻器功率(r0206)相匹配。
  • 電纜長度不得超過允許限度。
  • 電動機電纜和電動機不得有短路或接地故障。
  • 電動機參數必須與實際使用的電動機相匹配。
  • 定子電阻值(P0350)必須正確。
  • 電動機旋轉不得受阻礙,電動機不得過載。
  • 增大斜坡時間。
  • 減小提升數值。

  F0002 OverVoltage – 過電壓 OFF2
  原因:
  直流中間回路電壓(r0026)超過脫扣電平(P2172)。
  說明:
  如果供電電源電壓過高或者電動機處于再生制動方式,則可能會引起過電壓。在快速斜坡下降或者電動機由一個大慣量負載帶動旋轉時,就可能會引起再生制動方式。
  診斷和應采取的措施
  檢查以下各項:
  • 電源電壓(P0210)必須在銘牌標明的允許范圍內。
  • 直流中間回路電壓調節器必須使能(P1240)并正確進行參數設置。
  • 斜坡下降時間(P1121)必須與負載慣量相匹配。
  • 所需的制動功率必須在規定的極限值范圍內。
  說明 :
  慣量越高,所要求的斜坡時間越長;否則,就會施加制動電阻。

  F0003 UnderVoltage – 欠電壓 OFF2
  原因
  • 供電電源發生故障。
  • 出現超出規定極限值范圍的沖擊負載。
  診斷和應采取的措施
  檢查以下各項:
  • 電源電壓(P0210)必須在銘牌標明的允許范圍內。
  • 電源不允許出現短時故障或電壓降低。

  F0004 Inverter Over Temperature – 變頻器過熱 OFF2
  原因
  • 通風不足。
  • 環境溫度過高。
  診斷和應采取的措施
  檢查以下各項:
  • 負載條件和工作循環必須合適。
  • 在變頻器運行時風機必須正常運轉。
  • 脈沖頻率(P1800)必須設定為缺省值。
  • 環境溫度可能高于為變頻器規定的溫度。
  對于MM440框架尺寸FX和GX而言,還有另外的含義:
  • r0949 = 1:整流器過熱
  • r0949 = 2:環境過熱
  • r0949 = 3:EBOX過熱

  F0005 Inverter I2t – 變頻器I2t OFF2
  原因
  • 變頻器過載。
  • 工作循環要求過于苛刻。
  • 電動機功率(P0307)超過變頻器功率容量(r0206)。
  診斷和應采取的措施
  檢查以下各項:
  • 負載工作循環必須在規定的極限值范圍內。
  • 電動機功率(P0307)必須與變頻器功率(r0206)相匹配。

  F0011 Motor Over Temperature – 電動機過熱 OFF1
  原因
  電動機過載
  診斷和應采取的措施
  檢查以下各項:
  • 負載工作循環必須正確。
  • 電動機的標稱過熱(P0626 ~ P0628)必須正確。
  • 電動機溫度報警閾值(P0604)必須匹配。

  F0012 Inverter temp. signal lost – 變頻器溫度信號丟失 OFF2
  原因
  變頻器(散熱器)溫度傳感器斷線
  F0015 Motor temperature signal lost – 電動機溫度信號丟失 OFF2
  原因
  電動機溫度傳感器開路或短路。如果檢測到信號丟失,則溫度監控切換成采用電動機熱模型的監控方式。
  F0020 Mains Phase Missing – 電源斷相 OFF2
  原因
  如果電源三相輸入中的一相丟失,便出現故障,但脈沖仍被使能、傳動裝置仍然帶載。
  診斷和應采取的措施
  檢查電源各相的輸入線路連接
  F0021 Earth fault – 接地故障 OFF2
  原因
  如果相電流之和超過變頻器電流標稱值的5%,便出現故障。
  說明
  只有在帶有3個電流傳感器的變頻器(框架尺寸D ~ F)上才出現該故障。

  F0022 HW monitoring fault – 硬件監控故障 OFF2
  原因
  由下列事件引起的硬件故障(r0947 = 22和r0949 =1):
  (1) 直流中間回路過電流 = IGBT短路;
  (2) 制動單元短路;
  (3) 接地故障;
  (4) I/O板沒有正確插入。
  • 框架尺寸A ~ C:(1), (2), (3), (4)
  • 框架尺寸D ~ E:(1), (2), (4)
  • 框架尺寸F:(2), (4)
  就功率組件而言,由于所有這些故障都被賦值給一個信號,因而不能確定實際上出現了哪個故障。
  對于框架尺寸FX / GX而言,僅會出現下列故障(UCE和I2C):
  • 當r0947 = 22以及故障值r0949 = 12或13或14(取決于UCE)時,檢測出了UCE故障。
  • 當r0947 = 22以及故障值r0949 = 21(需斷開/接通(ON/OFF)電源)時,I2C總線讀出錯誤。
  診斷和應采取的措施
  首先,您必須審實該故障是常發性故障(即,變頻器在沒有發生故障的情況下不能起動)還是間發性故障(間或發生或者在某些確定的工作條件下發生)。
  常發性F0022故障:
  • 檢查I/O板。它必須完全插入就位。
  • 變頻器輸出端或IGBT中有接地故障或短路嗎?拆開電動機電纜,將可以確定是哪種情況。
  如果在使所有外部電路連接(與電源)斷開時經常發生該故障,則幾乎可以肯定是裝置損壞,應當進行修理。
  間發性F0022故障:
  這種故障應當被認為是“過電流”。下列情況可能發生間發性F0022故障:
  • 負載突然改變或者機械堵塞。
  • 斜坡時間非常短。
  • 對無傳感器矢量控制的最優化起副作用。
  • 所安裝的制動電阻器不正確、電阻值太低。

  F0023 Output fault – 輸出故障 OFF2
  原因
  電動機的一相斷開
  F0024 Rectifier Over Temperature – 整流器過熱 OFF2

  原因
  • 通風不足。
  • 風機不工作。
  • 環境溫度過高。
  診斷和應采取的措施
  檢查以下各項:
  • 在變頻器運行時風機必須正常運轉。
  • 脈沖頻率必須設定為缺省值。
  • 環境溫度可能高于為變頻器規定的溫度。
  F0030 Fan has failed – 風機發生故障 OFF2
  原因
  風機不再工作
  診斷和應采取的措施
  • 在連接有操作面板選件(AOP或BOP)時,故障不能被屏蔽。
  • 需更換上新的風機。

  F0035 Auto restart after n – 在n次之后自動再起動 OFF2
  原因
  自動再起動嘗試次數超過P1211的值。
  F0041 Motor Data Identification Failure – 電動機數據識別故障 OFF2
  原因
  電動機數據識別發生故障。
  報警值 = 0:負載消失
  報警值 = 1:在識別過程中已達到電流極限強度
  報警值 = 2:識別出定子電阻小于0.1%或大于100%
  報警值 = 3:識別出轉子電阻小于0.1%或大于100%
  報警值 = 4:識別出定子電抗小于50%和大于500%
  報警值 = 5:識別出主電抗小于50%和大于500%
  報警值 = 6:識別出轉子時間常數小于10 ms或大于5 s
  報警值 = 7:識別出總漏抗小于5%和大于50%
  報警值 = 8:識別出定子漏抗小于25%和大于250%
  報警值 = 9:識別出轉子漏抗小于25%和大于250%
  報警值 = 20:識別出IGBT通態電壓小于0.5 V或大于10 V
  報警值 = 30:電流調節器達到電壓極限值
  報警值 = 40:識別出的數據組不一致,至少有一次識別發生故障
  上述百分比(%)值基于阻抗Zb = Vmot,nom / sqrt(3) / Imot,nom
診斷和應采取的措施
  檢查以下各項:
  • 故障值 = 0:檢查電動機是否與變頻器正確連接。
  • 故障值 = 1 ~ 40:檢查P0304 ~ P0311中的電動機數據是否正確。
  • 檢查要求采用哪一種電動機接線型式(星形、三角形)。

  F0042 Speed Control Optimisation Failure – 速度控制最優化故障 OFF2
  原因
  • 速度控制最優化(P1960)發生故障。
  • 報警值 = 0:等待穩定速度時超時。
  • 報警值 = 1:讀數值不一致。

  F0051 Parameter EEPROM Fault – 參數EEPROM故障 OFF2
  原因
  在保存非易失參數時出現讀或寫故障。
  診斷和應采取的措施
  • 工廠復位并重新參數設置。
  • 更換傳動裝置。

  F0052 Power stack Fault – 功率組件故障 OFF2
  原因
  功率組件信息讀出錯誤或者數據無效。
  診斷和應采取的措施
  更換傳動裝置。

  F0053 I/O EEPROM Fault – I/O EEPROM故障 OFF2
  原因
  I/O EEPROM信息讀出錯誤或者數據無效。
  診斷和應采取的措施
  • 檢查數據。
  • 更換I/O模塊。

  F0054 Wrong I/O Board – I/O板錯誤 OFF2
  原因
  • 連接的I/O板錯誤。
  • 檢測不到I/O板的ID,無數據。
  診斷和應采取的措施
  • 檢查數據。
  • 更換I/O模塊。

  F0060 ASIC Timeout – ASIC超時 OFF2
  原因
  內部通信故障。
  診斷和應采取的措施
  • 如果存在故障,更換變頻器。
  • 與服務部門聯系。


  F0070 CB setpoint fault – CB給定值故障 OFF2
  原因
  在報文結束時間內沒有從CB(通信板)接收到給定值。
  診斷和應采取的措施
  檢查CB板和通信對方站。
  F0071 USS (BOP-link) setpoint fault – USS(BOP鏈路)給定值故障 OFF2
  原因
  在報文結束時間內沒有從USS接收到給定值。
  診斷和應采取的措施
  檢查USS主站。



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 久久久天天 | 亚洲二区在线 | 在线观看中文字幕 | 97狠狠干 | 国产激情在线 | 国产福利观看 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 欧美成人第一页 | 欧美理伦片在线播放 | 亚洲欧美自拍偷拍视频 | 中文字幕精品视频在线观看 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 日韩成人免费av | 久久精品中文字幕 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 久久精品久久久久久 | 日韩中文字幕视频在线观看 | 国产一区二区三区在线免费观看 | 麻豆精品国产91久久久久久 | 国产日韩欧美一区二区 | 五月综合久久 | 亚洲福利av| 在线看av网址 | 久久99深爱久久99精品 | 日韩在线精品 | 香蕉视频黄色 | 欧美福利久久 | 欧美日韩精品免费观看 | 韩日三级 | 一区二区在线观看av | 久久的色| 国产精品国产三级国产aⅴ中文 | 天堂视频免费 | 9久9久9久女女女九九九一九 | 久久久国产精品入口麻豆 | 特级特黄特色的免费大片 | 国产精品视频一二三 | 久久国产一区 | 久久久精品国产 | 国产欧美日韩精品在线观看 | 99re99|