現象 可能問題 排除方法
步進電機不轉
電源燈不亮 電源故障 檢查供電電路,電源線無接好是否有斷線
電源燈亮TM燈不亮或常亮 信號電路故障 檢查信號電路.信號線是否接好。是否信號驅動能力不夠。
OC燈亮 驅動器保護 電流過大造成,檢查線有無接錯,是否電源過低,重新上電
電機軸無力 電流小,電機本身損壞 電流調大,更換電機
電機處于自由狀態 MF信號有效 根據需要調整MF信號電路
電機振動 電機線接線 檢查并接對
信號電壓低導通能力弱 提高信號導通能力
用在電機振點上 錯開振點頻率
電機轉向錯 電機線接錯 任意交換同一相上電機線(如A+,A-交換)三相任意兩條對換
電機線有斷路 檢查并接對
丟步位置走不準 信號受干擾 排除干擾
屏蔽線沒接或沒接好 可靠接地
細分設置不正確 設對細分
電流偏小 調大電流
電機堵轉 加速時間太短 加長加速時間
電機扭力太小 選大扭力的電機
電壓偏低或電流小 適當提高電壓或電流
報警熱指示燈亮 電壓過高或過低 檢查電源
驅動器本身損壞 更換新驅動器
|