一、利用變頻器的操作面板和相關參數設置,即可實現對變頻器的某些基本操作如正反轉、點動等運行。變頻器面板的介紹及按鍵功能說明、具體參數號和相應功能參照系統手冊。
MM440在缺省設置時,用BOP控制電動機的功能是被禁止的。如果要用 BOP 進行控制,參數 P0700應設置為 1,參數 P1000 也應設置為 1。用基本操作面板(BOP)可以修改任何一個參數。修改參數的數值時,BOP有時會顯示“busy”,表明變頻器正忙于處理優先級更高的任務。下面就以設置P1000=1的過程為例,來介紹通過基本操作面板(BOP)修改設置參數的流程。
操作步驟 | BOP顯示結果 | 1 | 按 鍵,訪問參數 |  | 2 | 按 鍵,直到顯示P1000 |  | 3 | 按 鍵,直到顯示in000,即P1000的第0組值 |  | 4 | 按 鍵,顯示當前值2 |  | 5 | 按 鍵,達到所要求的值1 |  | 6 | 按 鍵,存儲當前設置 |  | 7 | 按 鍵,顯示r0000 |  | 8 | 按 鍵,顯示頻率 |  |
二、按系統要求如圖所示接線,檢查電路正確無誤后,合上主電源開關QS。 
三、參數設置
(1)設定P0010=30和P0970=1,按下P鍵,開始復位,復位過程大約3min,這樣就可保證變頻器的參數回復到工廠默認值。
(2)設置電動機參數,為了使電動機與變頻器相匹配,需要設置電動機參數。電動機參數設置見表。電動機參數設定完成后,設P0010=0,變頻器當前處于準備狀態,可正常運行。
參數號 | 出廠值 | 設置值 | 說明 | P0003 | 1 | 1 | 設定用戶訪問級為標準級 | P0010 | 0 | 1 | 快速調試 | P0100 | 0 | 0 | 功率以KW表示,頻率為50Hz | P0304 | 230 | 380 | 電動機額定電壓(V) | P0305 | 3.25 | 1.05 | 電動機額定電流(A) | P0307 | 0.75 | 0.37 | 電動機額定功率(KW) | P0310 | 50 | 50 | 電動機額定頻率(Hz) | P0311 | 0 | 1400 | 電動機額定轉速(r/min) |
(3)設置面板操作控制參數,見下表。
參數號 | 出廠值 | 設置值 | 說明 | P0003 | 1 | 1 | 設用戶訪問級為標準級 | P0010 | 0 | 0 | 正確地進行運行命令的初始化 | P0004 | 0 | 7 | 命令和數字I/O | P0700 | 2 | 1 | 由鍵盤輸入設定值(選擇命令源) | P0003 | 1 | 1 | 設用戶訪問級為標準級 | P0004 | 0 | 10 | 設定值通道和斜坡函數發生器 | P1000 | 2 | 1 | 由鍵盤(電動電位計)輸入設定值 | P1080 | 0 | 0 | 電動機運行的最低頻率(Hz) | P1082 | 50 | 50 | 電動機運行的最高頻率(Hz) | P0003 | 1 | 2 | 設用戶訪問級為擴展級 | P0004 | 0 | 10 | 設定值通道和斜坡函數發生器 | P1040 | 5 | 20 | 設定鍵盤控制的頻率值(Hz) | P1058 | 5 | 10 | 正向點動頻率(Hz) | P1059 | 5 | 10 | 反向點動頻率(Hz) | P1060 | 10 | 5 | 點動斜坡上升時間(s) | P1061 | 10 | 5 | 點動斜坡下降時間(s) |
四、變頻器運行操作
(1)變頻器啟動:在變頻器的前操作面板上按運行鍵 ,變頻器將驅動電動機升速,并運行在由P1040所設定的20Hz頻率對應的560r∕min的轉速上。
(2)正反轉及加減速運行:電動機的轉速(運行頻率)及旋轉方向可直接通過按前操作面板上的增加鍵∕減少鍵(▲/▼)來改變。
(3)點動運行:按下變頻器前操作面板上的點動鍵 ,則變頻器驅動電動機升速,并運行在由P1058所設置的正向點動10Hz頻率值上。當松開變頻器前操作面板上的點動鍵,則變頻器將驅動電動機降速至零。這時,如果按下一變頻器前操作面板上的換向鍵,在重復上述的點動運行操作,電動機可在變頻器的驅動下反向點動運行。
(4)電動機停車:在變頻器的前操作面板上按停止鍵 ,則變頻器將驅動電動機降速至零。
|