1 防人身電擊只需裝用動作電流為30mA的rcd
      國際電工委員會標準IEC4.79(電流通過人體的效應)確定,通過人體的交流50Hz電流不超過30mA時,人體不會因發生心室纖維性顫動而死亡,它與人體潮濕程度、接觸電壓高低無直接關系。因此,國際電工標準在所有防人身電擊的條文中,都規定采用動作電流不大于30mA的rcd。據此在醫院手術室、浴室等電擊危險大的場所都可裝用動作電流為30mA的rcd來防人身電擊。
      農村用電不必裝用靈敏度更高的rcd,例如10mA的rcd。因為10mA的rcd和30mA的rcd在防人身電擊的效果上是相同的,都可以使人免于發生心室纖顫而死亡。10mArcd的價格很貴,不適于廣泛采用,而其額定不動作電流僅5mA,農村低壓電網設備因常處于戶外和潮濕場所,正常泄漏電流較大,容易引起誤動作。頻繁的誤動作停電的后果往往是將rcd短接或拆除,使線路失去接地故障保護,導致危險的后果。
2 只有手握式和移動式電氣設備才需裝用30mA高靈敏度的rcd
      手握式和移動式電氣設備的電擊危險大。這是因為這些設備使用中經常挪動,絕緣容易破損而發生碰外殼接地故障,握持設備的手掌肌肉通電收縮使人無法甩脫外殼帶電的設備,人體通電時間稍長即易發生心室纖顫致死。固定安裝的設備較少發生碰外殼接地故障,人的手掌抓握不住設備外殼,在遭電擊時可立即甩脫,與帶電設備外殼脫離接觸。不論有無裝用30mArcd,固定式設備發生電擊事故時都可使人站立不穩摔倒,但不會因發生心室纖顫而電擊致死。因此對手握式和移動式設備必須裝用30mA瞬動rcd,而對固定式設備如吊燈、固定安裝的戶內水泵則無此要求。國際電工標準對兩者加以區分是避免濫裝30mA瞬動 rcd,以節省不必要的投資和減少因裝用不當而招致rcd的誤動停電。
3 常用的兩級漏電保護
      在線路短路中大部分是接地故障,即相線與大地、電氣設備外殼、金屬結構管道之間的短路。接地故障既能引起人身電擊事故,也比相間短路、單相短路容易引起電氣火災。我國《低壓配電設計規范》(GB50054-95)規定,配電線路都應有接地故障保護,而rcd是最有效的接地故障保護電器。當發生電弧性接地故障起火時,因電弧電流小,斷路器、熔斷器往往不能在火災發生前切斷電源,而rcd則能立即動作切斷電源。因此,除在手握式、移動式設備終端線路上安裝30mA瞬動rcd外,還應在電源總干線上安裝帶少許延時的漏電保護功能的斷路器,如圖1所示。它主要用于防接地故障引起的電氣火災和線路對地電位升高事故,保護范圍無死區。


      圖中rcd1和rcd2的動作應有選擇性,以避免越級跳閘擴大停電面。選擇性不能靠rcd動作電流的大小來提供。如果rcd1和rcd2的動作電流差2~3倍,但如果都是瞬時動作,當線路末端發生故障電流為幾十安的接地故障時,故障電流都超過動作電流的百倍以上,兩級rcd都瞬時動作,無法保證選擇性。因此各個級次rcd間的動作選擇性只能靠動作時間的長短不同來保證,即圖1中的rcd2的動作應帶有適當的延時,例如圖中所示rcd1的動作時間t1≤0.04s,rcd2的動作時間t2=0.3s。

4 帶延時漏電保護的斷路器的技術要求
      裝設在電源干線上帶延時漏電保護的斷路器其接線如圖2所示。由圖可知,這種斷路器只是在原用作短路保護和過載保護的斷路器的下端,增裝一變比為1∶1的零序電流互感器和脫扣器。當被保護回路內發生接地故障時,互感器檢測出剩余電流(俗稱漏電電流),由脫扣器使斷路器跳閘。


      我國《低壓配電設計規范》規定,此級rcd的動作電流不大于500mA最為安全,因500mA以下電弧的能量不足以引燃起火。但當線路正常泄漏電流大時也可取為大于500mA,以免發生不必要的跳閘停電。此斷路器漏電動作延時一般取為0.3s左右。因從發生接地電弧到引燃近旁可燃物質起火有一較長時間過程,這一0.3s左右的延時,既能有效防止起火,又不擴大停電面,也不致引起所保護線路的過熱燒損。
      這一級保護不能采用一般的漏電保護器,也不能采用漏電繼電器與接觸器組合的漏電保護,因為電源干線上金屬性接地故障電流可能以千安計,接觸器和斷流能力為300A的一般rcd是難以切斷如此大的電流的。
  我國不少廠家生產這種帶延時漏電保護功能的塑殼式斷路器,其額定電流為100~400A,漏電保護動作電流為30mA~2A,延時動作時間0.2~0.8s,短路電流開斷能力為3~6.5kA,可以滿足前述的一般要求。

5 三級漏電保護的應用
      當供電范圍和電源干線電流較大時,有時需裝用三級漏電保護,即在圖2中的rcd2前再加一級rcd3如圖3所示。它由分離的零序電流互感器、漏電繼電器和斷路器(或信號器)組成。互感器的變比也為1∶1。它通過的回路電流受回路4根導線通過的互感器貫穿孔直徑的限制。漏電繼電器檢測的電流即一次側的剩余電流,其動作電流和延時均可調整。


      我國現時已生產附裝漏電繼電器的漏電保護零序電流互感器,其貫穿孔直徑為25~100mm,相應回路電流為100~800A,所帶漏電繼電器的動作電流為50mA~3A,延時為0.2~2s。這種互感器也適宜于在現有線路上補加漏電保護。
      對供電范圍大的電源干線上的漏電保護往往不希望所保護范圍內發生電弧性接地故障時立即跳閘,以避免大面積的停電。這時可將漏電繼電器作用于信號,以便找出故障回路,局部切斷電源。回路內如出現金屬性短路的大短路電流,則由斷路器內的電磁脫扣器動作來切斷電源,以保護線路。

6 漏電保護的檢驗
      現時施工驗收時常用撳按rcd試驗按鈕或模擬接地故障的辦法來檢驗rcd是否能動作,這兩種方法不十分可靠。因前者只能說明rcd本身能動作,不能說明安裝是否正確,保證發生接地故障時也肯定能動作;而后者只是定性檢測而非定量檢測。隨著我國電氣技術的發展,我國已生產出能測定rcd的動作電流、動作時間以及線路和設備正常泄漏電流的儀表,使用這種儀表檢測得出的結果將更為可靠和準確。



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 国产网站在线播放 | 婷婷综合 | 日韩免费1区二区电影 | 国产成人综合在线 | 精品一区二区三区中文字幕 | 午夜激情网 | 国产一区2区 | 日韩av在线播 | 日本不卡高清视频 | 欧美淫| 亚洲婷婷六月天 | 国产精品精品 | 国产日韩精品一区二区 | 国产精品福利在线 | 成人国产在线视频 | 伊人在线视频 | 日本不卡一区二区三区 | 欧美影院 | 欧美美女爱爱视频 | 色综合av| 久久综合99 | 日日爱av| 四季久久免费一区二区三区四区 | 视频二区 | 亚洲精品福利在线 | 久久成人免费视频 | 久久久久av | 久久亚洲一区二区三区四区 | 成年人在线视频 | 国产亚洲一区二区精品 | 欧美在线a | 午夜小视频在线播放 | 国产精品精品视频 | 日本中出视频 | 伊人色综合久久天天五月婷 | www亚洲免费国内精品 | 男人天堂国产 | 在线欧美a| 免费一区二区在线观看 | 玖玖国产精品视频 | 一区二区三区电影在线观看 |