問題1:變頻器得電后,是否可以馬上驅動電機旋轉,還是先給變頻器上電,預熱一下,若需預熱,時間是多長?
問題2:MM430變頻器驅動風機運行時,頻率一般為30Hz,若停止風機不是通過控制變頻器完成的,而是直接切斷變頻器的供電電源,這樣的設計是否為錯誤的。
答:問題1:一般變頻器不需要預熱。只是在上電后,給變頻器幾秒鐘的時間完成系統自檢和變頻器內部直流母線預充電即可。上電要不要預熱?那要看怎么上的電。如果上電是由變頻器進線接觸器上電,那必須要“預熱”。這里所謂的預熱就是直流母線需要充電時間然后再激勵變頻器的控制字啟動,電機建立激磁時間,才能轉。反之如果變頻器的上電,是通過激勵控制字的啟動,此時的變頻器輸入已經接通電源了,直流母線已經有電壓了。那電機就可以立即啟動運轉(啟動后同樣有一個激磁時間才轉起來)
問題2 :這種設計肯定是錯誤的,停止風機必須是通過控制變頻器停車(即:控制變頻器off)來完成的,不能直接切斷變頻器的供電電源。電機的啟或停,都應該通過變頻器的控制字去操作。而不是進線接觸器的通斷實現啟動或停止。
|