用西門子200PLC控制MM430變頻器實現恒壓供水需要調試那些基本參數值
答:MM430變頻器能夠實現壓力、流量等的PID閉環控制,恒壓供水正是其中的一個典型應用。
PID閉環控制的三個要素——
1. 給定 2.反饋 3.PID控制器
正確設置與這三個要素的相關參數就可實現PID閉環控制。
相關參數如下——
1. P2200 PID 控制器使能
2. P2253 PID 給定值
3. P2264 PID 反饋值
4. P2280 PID 比例增益系數
5. P2285 PID 積分時間
PID 比例增益系數和PID 積分時間應根據實際應用進行調整,不同的應用,P2800 、P2285 所設置的數值都不一樣。
實際應用中PID 給定值和PID 反饋值可由多種通道輸入,以下例子給予說明:
例子1: 模擬輸入1 為PID 給定,模擬輸入2 為PID 反饋
調試步驟如下:
1. 參照手冊3-12,3-13 頁進行快速調試
2. P2200 = 1 PID 調節器使能
3. P2253 = 755:0 模擬輸入1 為PID 給定
4. P2264 = 755:1 模擬輸入2 為PID 反饋
5. P2280 = 8 PID 比例增益系數(僅供參考)
6. P2285 = 80 PID 積分時間(僅供參考)
|