所有變頻器安裝在金屬板上。所有柜子的金屬板可靠連接,再接地。
變頻器接地PE端子接金屬板。
電機全部使用四芯線其中一根一端接電機外殼,一端接對應變頻器的PE端。
PLC底板和通訊口本身是連接的,沿通訊電纜單獨敷設一根4平方RVV軟線,作為接地線,一直到通訊電纜的盡頭,通訊電纜的屏蔽層兩端(包括中部幾點)接到此線。該線只有一點接到地。
PLC傳感器屏蔽層也必須遠端接地。(如果中間不能連接,也應使單獨用RVV線將兩臺設備連接)。
總的說,就是變頻器系統需要獨立連接所有外殼,然后接地。
PLC、通訊系統也是單獨連接,然后接地。
題外話:對于PLC、傳感器的直流供電,要求使用一臺380/220帶隔離的變壓器,接開關電源。用它對PLC、變頻器的Profibus供電。
***** 變頻器的接地 *****
因為,變頻器對電機的驅動,相當高頻載波的頻率調制。在電機電纜(電機線圈對外殼)處,由于介質電容,會有泄漏電流的存在,也會有射頻干擾的產生。事實上,變頻器不使用供電系統的中性線。變頻器內每相進線都有Y形電容,并且通過一阻容接了外殼PE。如果電機的外殼和變頻器的PE連接,就可構成回路,使泄漏電流返回變頻器三相的中點。盡管使用四芯橡膠護套線,仍然能有效減少對外界的干擾。因為這樣的接法,電流之和等于零。
如果,使用屏蔽電纜連接電機,也要這樣處理(用四芯)。但很少使用屏蔽電纜。
***** 控制系統供電 *****
同樣的道理。控制系統的供電在設計的時候,也不應該使用電源的中性線。實際中,380V經過隔離變壓器,開關電源使控制回路的供電獨立。(每個柜子一套)。
***** 通訊線路 *****
通訊線路需要連接多個柜子,距離較遠。你使用柜子外殼連接是不可以的。可靠的辦法還是單獨敷設一根RVV/4mm線沿著通訊線路,通訊電纜的屏蔽層接到此線上,此線接地。我不采用到處接地的做法。而是處理好通訊電纜的所有接頭,不接到金屬底板的做法。因為處理不好,很可能柜子與柜子之間僅僅有通訊電纜連接!!
所以,不要使用那個中性線,不要使用那個220V。(生產線上的220V插座是單獨供電,另要一個開關在總進線處)。
***** 其他的要求 *****
和變頻器有關的線頭處理好,壓接不要出毛刺。
接地點接觸截面寬點,要檢查一下接觸良好。
柜內動力線和控制線盡量分開(可以左面動力右面控制,也可控制線入槽,動力線直接進出),控制線一個回路的,走在一起。(一般使用多芯電纜線)
通訊線路懸空(因為變頻器都是緊密安裝的)處理好接頭的屏蔽層連接(去毛刺)就好。盡量單獨走線,(有時使用鍍鋅管單走通訊電纜)
實踐中,Profibus都可以跑到12M。
|