在用西門子MM440變頻器控制風機時,發現這樣一個問題————,當一起動時給定速度為70%時,變頻器的電流會達到風機的額定電流,電流限幅為100% ,不知大家是否遇到了相同的現象?但當起動時先給定5%,10%,15%……。就好了 我的斜坡時間設置的為200s
答:當一起動時給定速度為70%時,變頻器肯定會以允許的最大電流值進行加速過程,所以你的電流到達額定電流不奇怪。因為此時變頻器需要這么大的電流才能產生加速力矩,一旦轉速到達70%穩定下來了,則變頻器電流也會降下來的。
但當起動時先給定5%,10%,15%就好了——
轉速給定值低,所需的加速力矩值就小,所以電流就小。
|
|