過電流跳閘導致跳閘:起動時,一升速就跳閘,說明過電流十分嚴重,應查看有否負載短路、接地、工作機械卡堵、傳動損壞、電動機起動轉矩過小、以及根本起不動、變頻器逆變橋已損壞。
運行中跳閘引起的原因有升速設定時間過短、降速時間設定過短、轉矩補償(V/f 比)設定太大,造成低速過電流、熱繼電器調整不當,動作電流設定太小也可引起過電流動作。
過電壓導致跳閘:電源電壓過高、降速時間設定過短、降速過程中制動單元沒有工作或制動單元放電太慢,即制動電阻太大。變頻器內部過電壓保護電路有故障會引起過電壓。
欠電壓導致跳閘:電源電壓過低、電源缺相、整流橋有一相故障,變頻器內部欠電壓保護電路故障也會引起欠電壓。
|
|