西門子MM440變頻器在做P1910=0 P3900=3時能通過,而P1910=1時,在出現A0541時按BOP上的ON,但是一直沒有任何反應,只是P1910和A0541畫面來回切換閃爍。
其它參數如下:電機是SIEMENS 1LG0的,參數按銘牌設置。P700=1 P1000=1 P1300=21
試過當P1300=0時,BOP能啟動。
答:使用P1910進行電機識別——
注意: 檢測必須在冷機狀態下進行。 還需確保在P0625中已正確輸入實際環境溫度(工廠設定為20°C),輸入環境溫度必須在完成快速調試(P3900)之后,執行電機識別之前進行。
P1910 = 1, 給一個運行命令:啟動電機參數測量。
A0541 將持續閃爍;通過向電機注入短脈沖電流,并伴隨“嗡嗡”聲,將完成多個測量。在其后計算內部電機參數時,BOP面板上將出現 “busy” 。
如果得到故障信息 F0041 (故障,電機參數識別), 這意味著測量值與來自初始電機模型的預置值不匹配。在這種情況下,請檢查接線(特別需要注意星形/三角形連接)以及輸入的電機參數。如果這些都沒有問題,可嘗試運行變頻器,空載,V/f控制(P1300=0),設定頻率為電機額定頻率的80%。檢查輸出電流(r0027)的值,并將此值作為電機勵磁電流輸入到參數P0320中(按照電機額定電流P0305的百分比設定),重新計算電機參數 ( P0304=1)。
|