WINAC 軟PLC 與遠程站PLC S7-315 -2AG10-0AB0 Profibus 通訊,,工控機關機重啟之后與plc通訊異常,一定要將plc重新關閉在打開才能連接上,,怎樣解決!
答:1、這個問題肯定存在:
兩者在處于通訊狀態,一方關機,另一方肯定處于通訊異常狀態。這個通訊異常狀態需要重啟后才可消除。
例如MODBUS的主從通訊,一旦從站停機后再要與主站通訊時,必須要主站重啟后才可與該從站通訊連接上。
2、尤其是上位機非正常關閉,這種現象更為突出。
3、要解決這個問題,編程起來需要:
、兩者通訊采用測心跳的方法:
不要應用通訊模塊本身來檢測(通訊模塊發生故障時檢測不了),例如通常應用的測心跳方法,即主站與分站約定一信息位,主站S7-300可用OB35發送脈沖,分站S7-200檢測該信息位,如在一定的時間內該信息位無變化,則認為無心跳了,即為通訊故障。
這樣,當對方正常停機或非正常停機時即無心跳時則關閉通訊程序,一旦測到心跳是在重新啟動通訊程序。
、關鍵問題是要熟悉對于所采用的通訊協議如何進行關閉與啟動通訊的程序編制。注意,有的的軟件基于WINDOWS平臺,有時必須啟動系統,此時這個問題無解。
4、一定要將plc重新關閉在打開才能連接上:
其實掌握了這個規律,處理起來也十分簡便。如果解決這個問題,也有一定的工作量。還是將plc重啟一下來的容易。
|