久久久久久久999_99精品久久精品一区二区爱城_成人欧美一区二区三区在线播放_国产精品日本一区二区不卡视频_国产午夜视频_欧美精品在线观看免费

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2039|回復: 0
收起左側

調動自動化的維護和使用注意事項及常見問題處理方法

[復制鏈接]
ID:107593 發表于 2016-3-6 19:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨著自動化技術的發展,遠動裝置(RTU)或綜自裝置產品性能日趨成熟,產品質量日臻可靠,所以遠動裝置的正確使用和日常維護對自動化系統良好運行起到重要作用。我局調度自動化系統運行幾年來沒有出現過大的故障,以下調動自動化的維護和使用注意事項及常見問題處理方法是自己根據多年工作經驗總結而出,大家共勉。
一、測量功率與實際不符
可能的原因及解決辦法如下:
1、 相序不對
如果接入裝置測量單元的電壓、電流都正確,就檢測一下相序(所有電壓、電流),調對相序。
2、 接線錯誤
裝置顯示的電壓或電流與在裝置測量單元輸入端子值相符,與在CT、PT二次出線端子測量的不符,此時可能存在分流、分壓或接線錯誤的情況,檢查一下接線,更正接線即可。
3、 裝置問題
裝置顯示的電壓或電流與在裝置測量單元輸入端子測量值不符,拆掉裝置測量輸入線,利用高精度測量源直接對裝置測量單元加量,如果所加量與裝置顯示不符,則可能是裝置精度或通道系數問題,也可能是裝置內部接線錯誤。
4、 系數問題
裝置測量功率與實際不相符,則可能是后臺或主站系數不正確,更正系數。
5、 數據溢出
遙測溢出是現場常見的問題,根本原因是遙測值超出了變量的上限,這時要檢查該遙測是在哪個環節發生溢出的并分情況處理。
1) 測量裝置送到RTU的數過大,產生溢出,一般要改程序解決(或調整電流互感器變比,如果已是最大,就要更換電流互感器)。
2) 后臺系數過大有可能導致溢出問題,可通過縮小系數來避免問題。
3) 遙測值超出主站規約容量,會在傳送過程中發生溢出錯誤,可通過在維護軟件中配置系數解決。
二、斷路器拒控
可能的原因及解決辦法如下:
1、 通信地址(點號)設置錯誤。
檢查核對主站與分站遙控號是否正確一致。
2、 裝置控制部分合閘、分閘繼電器觸點未外引線。
此種情況下,控制部分合閘、分閘繼電器觸點未引線至裝置外部接線端子,造成控制回路斷路, 觸點引線外引即可。
3、 斷路器機構卡澀
直接在機構上操作,如果開關仍不能正常變位,就檢查機構是否卡澀。
4、 控制回路故障
檢查控制回路接線是否正確、控制回路保險是否完好,用正電源直接短接相應的控制線,檢查開關動否。
5、 就地/遠動轉換開關位置是否正確
檢查就地/遠動轉換開關位置,相應的節點能否可靠閉合、分開。
6、 五防、同期接點
檢查串接在控制回路內的五防、同期接點是否正確導通。
7、主站系統故障
檢查主站自動化系統,如果所有開關拒動,且事項瀏覽器信息上傳時間與當時不一致,說明事項服務模塊死掉,重啟則可。如事項服務信息上傳時間一致,就要重啟實時服務模塊了。
三、保護裝置動作開關未動
可能的原因及解決辦法如下:
1、 裝置故障
在調試狀態作相應類型保護的傳動試驗,用萬用表測試保護出口是否正確。如不正確換同類型工作正常裝置的出口板再試,如還不正確換同類型工作正常裝置的主板再試。
2、 低氣壓或其它閉鎖條件
檢查操作箱看是否有閉鎖機構動作的條件存在。
3、 出口連片
檢查保護出口連片是否投錯及可靠連接導通。
4、 電源
檢查操作機構工作電源是否工作正常。
5、 機構問題
檢查開關機構是否能正常分合。
四、在一次開關變位操作后,裝置的兩個位置指示燈全亮,再也無法進行斷路器操作。
1、 防跳回路啟動
這種情況可能由于斷路器操作機構和裝置內都有防跳回路,操作時兩方的防跳功能啟動,導致斷路器的控制不正確,取消斷路器內防跳閘回路即可。
2、 輔助接點故障
斷路器輔助接點不能正確變位,造成控制回路不能正常工作,處理好故障即可。

五、正常情況下保護裝置啟動頻繁
可能的原因及解決辦法如下:
1、 定值運行區號不對
檢查當前運行定值區號與所投定值區是否相同,如不同請投入正確定值區。
2、 突變量啟動裝置
觀察保護裝置啟動頻繁時負荷的二次電流波動情況,核對突變量啟動定值是否設的過小。如果突變量啟動定值過小相應調大這一定值,并重新投入定值。
3、 保護定值
保護啟動有突變量和模值啟動兩種。觀察保護裝置啟動頻繁時負荷的二次電流情況,核對電流是否達到某些保護定值的90%倍,如果達到請修改相應保護定值。
4、 閑置保護定值不合適
一套保護裝置具有很多保護功能,有些保護功能不用時,如果定值設的不當有可能造成保護啟動,雖然該保護不會動作于斷路器,也應把相應定值設成允許的定值。
5、 電網參數突然改變
檢查該電網負荷等參數變化情況,是否因為某一原因增加或減少,應根據變化幅度的大小調整相應保護類型的定值。
六、裝置在線路發生單項接地時不能反映相應的電壓值
在排除裝置本身內部接線正確,元件完好的前提下,檢查裝置輸入端子的PT二次線是否正確,A B C相線與N中性線是否屬于同一卷線圈。
七、主站端的“主變溫度”顯示不正確,可能是什么原因?
1、 溫度變送器與測溫探頭不匹配
溫度變送器都要求特定類型的溫度探頭(鉑電阻)進行匹配,溫度變送器與測溫探頭必須一致。
2、 溫度探頭損壞
根據溫度探頭的溫度/阻值對照表,通過測量溫度探頭的阻值與溫度的關系,來確定溫度探頭是否故障,測溫探頭部分未做好密封防水處理是導致故障的重要原因,。
3、 接線錯誤
檢查測溫探頭到溫度變送器的接線、溫度變送器至公共通信裝置的接線是否正確。
4、 溫度變送器損壞
通過查看變壓器等設備實際溫度與溫度變送器上顯示溫度是否一致及溫度變送器輸出直流量(電壓或電流)是否準確,來判斷溫度變送器是否損壞。
5、 測控裝置直流板損壞
采集溫度變送器直流量輸出的測控裝置直流板也有可能損壞,可以測量一下外加的直流量與測控裝置顯示的直流量值是否一致來定位故障。
6、 后臺或主站系數錯誤
系數不準確也是導致主站與分站數據不一致常見原因,如果是該原因,合理調整系數即可。
7、 數據發生溢出
如果分站當地后臺的溫度顯示正確,只有主站數值不對并且系數也沒問題,那么很有可能發生了數據溢出錯誤。
八、主站或者后臺實時數據不刷新
1、 通道故障或者通訊管理機故障
首先應該檢查主站和分站之間的報文交換是否正常。如果主站收不到分站的任何報文則要考慮通道是否中斷(通信部門協助試驗)或者分站的通訊管理機是否正常工作。
2、 主站或后臺設置的問題
在確保分站上傳報文正確的前提下,應該考慮到主站或后臺的設置如果不合適有可能導致數據不刷新或刷新較慢。
3、 如果是個別遙信點不刷新
檢查二次回路接線是否正確,是否列入分站發送表等需要依據體情況進行分析。
九、、主站遙信頻繁變位
1、 一次設備輔助接點問題
輔助接點及機械振動導致出現抖動現象就很容易發生該問題,把輔助接點處理好即可。
2、 遙信端子的接線問題
相應的遙信接線松動也可能導致遙信抖動,重新接好即可。
3、 裝置中相應遙信的去抖時間設的太短
把遙信去抖時間適當設長即可。
十、電度表碼不上傳
電度表碼通過RS485串口傳數據至通信模塊,運行一段時間后數據停止傳輸,這是通信模塊RS485串口性能衰減導致的,改用RS232/ RS485轉換器即可。



回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 国产精品视频二区三区 | 99久久精品免费看国产免费软件 | 成人午夜av| 精品久久久久久久久久久 | 亚洲成人一区二区 | 国产情侣一区 | 91影片 | h视频在线免费 | 成人亚洲精品久久久久软件 | 国产精品99久久久久久人 | 免费黄色大片 | 国产中文字幕av | 刘亦菲国产毛片bd | 成人欧美一区二区 | 日韩精品在线视频免费观看 | 国产激情综合五月久久 | www.中文字幕.com | 欧美大片一区 | 福利视频三区 | 日日草天天干 | aaaaa毛片 | 日本激情一区二区 | 欧美性a视频| 国产日韩欧美一区 | 国产资源网 | 伊人精品在线 | 日本午夜免费福利视频 | 亚洲第1页 | 亚洲成人一区 | 午夜在线视频一区二区三区 | hitomi一区二区三区精品 | 久久久不卡网国产精品一区 | 久久只有精品 | 亚洲视频网| 日本免费一区二区三区四区 | 久久不卡日韩美女 | 国产精品污www一区二区三区 | 精品久久一区二区 | 精品日本中文字幕 | 啪啪网页| 欧美成人hd |