西門子PLC CPU里的暖啟動,冷啟動,熱啟動,它們之間到底有什么本質的區別?在實際應用中又有何真正的用處呢?
答:冷啟動(Cold restart):所有的數據(過程映象,位存儲器、定時器和計數器)都被初始化,包括數據塊均被重置為存儲在裝載存儲器(Load memory)中的初始值,與這些數據是否被組態為可保持還是不可保持無關。首先執行啟動組織塊OB102,并不是S7400所有CPU 都支持此功能。
暖啟動(Warm restart):復位過程映象(PII,PIQ)以及非保持性位存儲器(M)、定時器(T)和計數器(C)。定義的保持性存儲器(M)、定時器(T)和計數器(C)會保存其最后有效值。在有后備電池時,所有DB塊數據被保存。沒有后備電池時,由于沒有非易失性存儲區, DB數據和M,T,C均無法保持,這是300與S7-400 PLC最大的不同。
首先執行啟動組織塊OB100。用戶如果沒有更改過啟動類型,系統默認設為暖啟動。
手動暖啟動:STOP->RUN (在CPU屬性中選擇暖啟動,CPU若是有CRST/WRST 選擇開關, 則必須設為CRST 才能執行手動暖啟動)
自動暖啟動:Power Off->Power On(也就是給CPU上電時會執行自動暖啟動,CRST/WRST 選 擇開關對其沒有影響)
熱啟動(Hot restart):只有在有后備電池時才能實現,所有的數據都會保持其最后有效值。程序從斷點處執行,在當前循環完成之前,輸出不會改變其狀態。啟動時執行OB101。
只有S7-400CPU才能進行熱啟動。
手動熱啟動:STOP->RUN+WRST(在CPU屬性中選擇熱啟動,CPU 若是有CRST/WRST 選擇開關,則必須設為WRST 才能執行手動熱啟動)
自動熱啟動:Power Off->Power On(熱啟動也就是給CPU上電時會執行自動熱啟動, CRST/WRST 選擇開關對其沒有影響)
|