可以從上圖中看出,主設備是stm32f407,有4個stm32f103作為從設備,在硬件上連接時在407的串口接收端加上拉電阻,這個電阻曾經幫助我在兩個公司里解決過問題。
如果103的串口發送還是設置成上拉也就是推挽輸出,一對一通信沒問題,一旦插入第二塊第三塊板子就會出現通信故障,上圖連接是TTL連接,所以要求距離短,因為103能接受到數據,但無論如何就是發布出去,為什么呢?
因為103的輸出端是推挽輸出,推挽輸出的驅動能力很大,而串口的數據協議中有10個bit位,起始位,數據位,停止位,默認狀態必須是高電平,一個103有數據發送時會把總線上的RX線拉低(103的TX),但是其他的103一直處于推挽輸出,強大的驅動能力致使總線一直處于高電平無法拉低,所以導致數據無法推送出去。
有人問把推挽輸出改造成開漏輸出呢,經過驗證,開漏輸出使總線一直處于低電平,有數據時根本拉不上去,也解決不了問題。
感謝老陳說,每一次發送之前初始化為推挽輸出,一包數據發送完之后,延時幾毫秒,在設置成輸入,就可以解決了,驗證通過!
|