標參點之間的溫度區間以線性處理這樣可以節省內存,但是,無疑會使精度大大降低,精確不到0.1,而且另一個問題接踵而至,那就是分度的問題,步長太高就會導致小數點后尾數的減小,不利于計算和處理,而變大則精度大大降低,所以在這種問題上要經過實際的實驗才可以得到結果,配合我的顯示程序最終為9分度,步長是可變的,對于不需非常非常精確的場合足以!
2012/11/14
小ARM菜菜
日照
/*
作者:小ARM菜菜
Q Q :925295580
AD處理
*/
void ad_process(uint16_t ad_data,uint16_t *p)//ad數據處理
{
uint8_t i;
uint8_t n;
if(ad_data<*p)
{Dispaly_SEGD5(0); //小數點
Dispaly_SEGD3(0);//
Dispaly_SEGD4(0);return ;
}//如果小于0度,按照0度處理
for(i=0;i<33;i++)//0攝氏度到32攝氏度
{
if((*p<ad_data)&&(*(p+1)>ad_data))
{
if(set_tem>i)//判斷溫度是否達到設定溫度(手動必須關閉)
{
if(hand_ctrl==0)
{
display_s1_s2_s3_s4_s5_p(0,1,1,0,1,1); //開啟
Relay =0;
}
}
else
{
if(hand_ctrl==0)
{
display_s1_s2_s3_s4_s5_p(0,1,0,1,1,1);//關閉
Relay =1;
}
}
n=*(p+1)-*p;
n=n/9;
ad_data=(ad_data-*p);
n=ad_data/n;
Dispaly_SEGD5(n); //小數點
Dispaly_SEGD3(i/10);//
Dispaly_SEGD4(i%10);
return ;
}
else
if(*p==ad_data)//如果相等,那么直接返回點溫度值
{
Dispaly_SEGD5(0); //小數點
Dispaly_SEGD3(i/10);//
Dispaly_SEGD4(i%10);
}
p++;
}
}
|
|