有一套真空浸漬系統運行大概有2年多了,廠家已經不保修。有一次控制系統出現故障,把我叫過去看看。
我打開控制柜,看到是S7300的系統。故障現象:S7300CPU和擴展模塊上的指示燈不斷地的亮滅,看上去象是整個系統上電、重啟、一會又斷電ｇ此裩。
我一般隨身帶一塊萬用表,懷疑那里有問題,就先用表量一量電壓、電流等是否在合理范圍。很自然,我拿出表量CPU的24V供電是否正常,還真是24V供電不正常,電壓時有時無大幅波動,最高電壓到不了24V。整個控制系統是由一塊鐵殼的24V開關電源供電,不是這個電源壞了,就是外面線路有短路類故障導致電源過載。
所以拆掉電源上的輸出線,量電源輸出電壓,24V正常,電源暫時認為是好的。再量24V負載線路與0V線間的電阻,非常小,很顯然某個地方短路了。目前的開關電源都是有輸出短保護的,當電源檢測到短路(實質就是電流過大)時關閉電源輸出(保護),隔一段時間,再恢復輸出,若短路仍存在,會再次保護,所以看到的故障現象就是CPU不斷地重啟。接下來就是排查是哪里短路了,方法沒什么可講的,就是分區拆24V線,量對0V的電阻,最后查出來是一個油位開關的24V對0V短路。
這個油位開關裝在真空罐內的地面上,地面鋼板上設有一個洞,若罐內浸漬油漏出,會匯流至此洞,油位開關(浮球)動作,由S7300檢測并報警。由于油氣的長期侵蝕,油位開關的導線外絕緣受損,與罐體鋼板搭通,而罐體和0V是同電位(接地),所以開關上的24V與0V就短路了。
這類故障其實很常見,寫一寫也沒什么可圈可點的地方。
我想說的是,這套系統在設計上存在不合理的地方。PLC的開關量輸入點是雙向的,公共點可接0V,也可接24V,對PLC來講沒什么區別,但在一個控制系統中,公共點接什么是有講究的。
我們知道沒有不出故障的系統,因此在設計系統時就要把可能的故障因素考慮在內。當出現故障時,希望它是局部的,至少影響是局部的,也希望故障很容易定位。
一般的系統,直流電源的0V是和地、機殼等同電位的。在一個0V接輸入公共的系統中,24V線被送到了每一個開關量傳感器上,任何的絕緣故障都可能導致24V對地(0V)短路,影響是系統級的;并且,如果是開關量輸入線對地絕緣不好,也可能此線上的信號送不到PLC的輸入,成為控制的一個隱性故障。如果是24V接公共輸入,送到開關量傳感器的是0V線,它若對地短路,不會造成故障;另一方面,開關量輸入線若是絕緣不好,對地(0V)有漏電,等同于PLC有輸入,是一個誤動作信號,很容易識別,故障范圍也僅限于該輸入。
所以,如果沒有特別的原因,PLC的開關量輸入公共點應接24V。就象前面寫的油位開關故障,若是24V接公共的系統,頂多是油位開關誤報,不會影響系統運行。
|
|