2.S7-200和S7-300進行PROFIBUS通信
300與200通過EM277進行 PROFIBUS 通訊,需要在STEP7中進行300 站組態,在200系統中不需要對通訊進行組態和編程,只需要將要進行通訊的數據整理存 放在V存儲區,并且300組態EM277從站時設置正確的地址即可。
插入一個S7-300的站:
選中STEP7的硬件組態窗口中的菜單Option---Install new GSD 導入SIEM089D.GSD文件,安裝EM277從站配置文件,如下圖:
導入GSD文件后,在右側的設備選擇列表中找到EM277從站,PROFIBUS DP---Additional Field Devices---PLC--SIMATIC---EM277,并且根據通訊字節數,選擇一種配置,本例選擇8字節入/8字節出的方式,如下圖:
3. S7-200和S7-300進行以太網通信
可以把S7-200的以太網模塊CP243-1配置為CLIENT,使用STEP 7 Micro/WIN32中的向導進行通信的配置即可。在命令菜單中選擇工具--〉以太網向導?br />