1、 S7-200 CPU內部存儲區類型?
S7-200 CPU內部存儲區分為易失性的RAM存儲區和永久保持的EEPROM兩種,其中RAM包含CPU工作存儲區和數據區域中的V數據存儲區、M數據存儲區、T(定時器)區和C(計數器)區,EEPROM包含程序存儲區、V數據存儲區的全部和M數據存儲區的前14個字節、C區全部以及TONR對應區域。 也就是說V區和MB0-MB13這些區域都有對應的EEPROM永久保持區域。 EEPROM的寫操作次數是有限制的(最少10萬次,典型值為100萬次),所以請注意只在必要時才進行保存操作。否則,EEPROM可能會失效,從而引起CPU故障。 EEPROM的寫入次數如果超過限制之后,該CPU即不能使用了,需要整體更換CPU,不能夠只更換CPU內EEPROM,西門子不提供這項服務。
2、S7-200 CPU的存儲卡的作用?
S7-200還提供三種類型的存儲卡用于永久存儲程序,數據塊,系統塊,數據記錄(歸檔)、配方數據,以及一些其他文件等,這些存儲卡不能用于實時存儲數據,只能通過PLC—存儲卡編程的方法將程序塊/數據塊/系統塊的初始設置存于存儲卡內。 存儲卡分為兩種,根據大小共有三個型號。 32K存儲卡:僅用于儲存和傳遞程序、數據塊和強制值。32K存儲卡只可以用于向新版(23版)CPU傳遞程序,新版CPU不能向32K存儲卡中寫入任何數據。而且32K存儲卡不支持存儲程序以外的其他功能。訂貨號:6ES7 291-8GE20-0XA0。
64K/256K存儲卡:可用于新版CPU(23版)保存程序、數據塊和強制值、配方、數據記錄和其他文件(如項目文件、圖片等)。64K/256K新存儲卡只能用于新版CPU(23版)。64K存儲卡訂貨號: 6ES7 291-8GF23-0XA0;256K存儲卡訂貨號:6ES7 291-8GH23-0XA0。 為了把存儲卡中的程序送到CPU中,必須先插入存儲卡,然后給CPU上電,程序和數據將自動復制到RAM及EEPROM中。 存儲卡的使用完整限制條件,請參考《S7-200系統手冊》附錄A 技術規范—可選卡件一節。
3、S7-200 CPU內的程序是否具有掉電保持特性?
S7-200系統手冊第四章——“PLC基本概念”一章中“理解S7--200如何保存和存儲數據”一節詳細介紹了S7-200 CPU內數據的掉電保持特性,建議用戶仔細閱讀。 S7-200 CPU內的數據分為RAM區和EEPROM區。 其中,RAM區數據需要CPU內置的超級電容或者外插電池卡才能實現掉電保持特性。 對于CPU221和CPU222的內置超級電容,能提供典型值約50小時的數據保持。 對于CPU224,CPU224XP,CPU224XPsi和CPU226的內置超級電容,能提供典型值約100小時的數據保持。 超級電容需要在CPU上電時充電。為達到上述指標的數據保持時間,需要連續充電至少24小時。 當該時間不夠時,可以購買電池卡,以獲得更長時間的數據保持時間。 EEPROM區能實現數據永久保持,不依靠超級電容或者電池就可以保持數據。
4、S7-200 CPU內部的數據的掉電保持特性?
5、S7-200 CPU內部數據的工作順序?
S7-200 CPU一上電后,CPU先去檢查RAM區域中的數據,如果在超級電容或者電池有電的情況下,數據并未丟失,則使用該RAM區的數據;如果超級電容或者電池沒電了,導致數據丟失,則CPU去讀EEPROM中相應的區域(包含數據塊中的數據定義內容),如果在EEPROM中存有永久保持的數據,則CPU將EEPROM中的數據寫回到RAM區中,再進行下面的工作。 如果EEPROM中也沒有對應存儲區的數據了,則該存儲區的數據將變成0。
6、S7-200 CPU電池卡的使用注意事項?
新版S7-200 CPU電池卡有兩種型號。 對于CPU221和CPU222,由于其中沒有實時時鐘,則對應的為時鐘電池卡,訂貨號為:6ES7297--1AA23--0XA0。 對于CPU224,CPU224XP,CPU224XPsi和CPU226,電池卡僅提供電池功能,訂貨號為:6ES7 291--8BA20--0XA0,該款電池卡型號又叫做BC293。 電池卡的壽命典型值約為200天,當插上電池卡后,如果CPU處于工作狀態或者超級電容有電的情況下,并不消耗電池卡的電量。當電池卡的電量消耗完畢之后,該電池卡就報廢了。 S7-200電池卡不能充電,使用完畢就不能再用了,只能購買新的電池卡了。 S7-200沒有檢測電池卡內剩余電量的狀態位和這種功能。 新版S7-200 CPU電池卡不能用于老CPU,即訂貨號為6ES7xxx-xxx21-0XB0和6ES7xxx-xxx22-0XB0以及更老版本的CPU。
以上為兩種電池卡以及所在插槽位置。 電池卡的使用完整限制條件,請參考《S7-200系統手冊》附錄A 技術規范—可選卡件一節。
7、S7-200 CPU內EEPROM的使用方法?
EEPROM的寫入分為如下幾種情況: 1、MB0—MB13的設置,只需要在系統塊—斷電數據保持中設置即可。 默認情況下,系統塊設置如下圖藍框中所示,即MB14—MB31,這些區域沒有對應的EEPROM區域,無須考慮EEPROM寫入次數限制。
MB0—MB13如果在系統塊中設置成掉電保持區域,如圖2紅框中所示,并將系統塊下載到CPU之后,則這14個字節的數據在掉電的瞬間會將數值寫入EEPROM中,如果掉電時間超過超級電容和電池的保持時間之后,再上電時,CPU會將EEPROM中存儲的數據數值寫回到RAM中對應的存儲區,實現永久保持數據的目的。 注意:實現該功能一定要將修改過的系統塊下載到CPU中。
2、數據塊中定義的數據,如圖3所示,當下載數據塊的時候,同時會將定義的數據下載到EEPROM中,這樣,當掉電時間超過超級電容和電池的保持時間之后,再上電時,CPU會將EEPROM中存儲的數據塊中定義的數據數值寫回到RAM中對應的存儲區,實現永久保持數據的目的。也就是恢復成數據的初始設置值。 注意:實現該功能一定要將定義好數據的數據塊下載到CPU中。
3、使用SMB31和SMW32控制字來實現將V區的數據存到EEPROM中 特殊存儲器字節31 (SMB31)命令S7-200將V存儲區中的某個值復制到永久存儲器的V存儲區,置位SM31.7提供了初始化存儲操作的命令。特殊存儲器字32 (SMW32)中存儲所要復制數據的地址。如圖4為S7-200系統手冊內關于SMB31和SMW32的使用說明。
采用下列步驟來保存或者寫入V存儲區中的一個特定數值: 1. 將要保存的V存儲器的地址裝載到SMW32中。 2. 將數據長度裝載入SM31.0和SM31.1。具體含義如圖4所示。 3. 將SM31.7置為1。
注意:如果在數據塊中定義了某地址的數據,而又使用這種辦法存儲同樣地址的數據,則當CPU內超級電容或電池沒電時,CPU再上電時將采用SMB31和SMW32存儲的數據。
8、EEPROM寫入次數的統計?
每次下載程序塊/數據塊/系統塊或者執行一次SMB31.7置位的操作都算作對EEPROM的一次寫操作,所以請注意在程序中一定不要每周期都調用SMB31/SMW32用于將數據寫入EEPROM內,否則CPU將很快報廢。
9、不使用數據塊的方法,如何在程序中實現不止一個V區數據的存儲?
由于SMB31/SMW32一次最多只能送入一個V區雙字給EEPROM區域,因而當有超過一個雙字的數據需要送入EEPROM中時,需要程序配合實現。具體操作方法可參照如下的例子,即使用SMB31/SMW32送完一個數據(字節/字/雙字)之后,通過一個標志位(如M0.0)來觸發下一個SMB31/SMW32操作,之后需要將上一個標志位清零,以用于下一次的存儲數據的操作
由于SM31.7在每次操作結束之后都自動復位,因而不能使用它作為第二次觸發操作的條件。 以上程序僅供參考。
10、定時器和計數器以及MB14-MB31的掉電保持性能?
計數器和TONR型的定時器(T0-T31,T64-T95)能夠實現掉電保持。這些區域只能由超級電容和電池來進行數據的掉電保持,他們并沒有對應的EEPROM永久保持存儲區。當超過超級電容和電池供電的時間之后,這些計數器和TONR定時器的數據全部清零。 TON和TOF型的定時器(T32-T63,T96-T255)沒有掉電保持數據的功能。請不要在系統塊中設置這些區域為掉電保持,如圖6所示為錯誤做法:
所以請不要將T32-T63,T96-T255的定時器設為掉電保持區域。
11、CPU內具備斷電保持性的數據區為何會丟失?
以下情況會導致CPU內數據清零: 1. 沒有插入電池卡的CPU斷電時間過長,內部超級電容放電完畢,TONR區/C區/MB14-MB31區數據丟失,V區和MB0-MB13區的對應EEPROM內沒有數據導致數據丟失, 2. 電池卡使用時間過長,使之沒電了, TONR區/C區/MB14-MB31區數據丟失,V區和MB0-MB13區的對應EEPROM內沒有數據導致數據丟失, 3. 插在CPU上的存儲卡內程序/數據與CPU內部RAM中運行的程序/數據不符,一上電時會導致原有數據/程序的丟失。 4. CPU損壞。
|