2015年新春伊始,我們就開始了一個工程現場的調試工作。因為該項目是個常規項目,所以項目進展很快。
控制柜在出廠前都做過實驗,到現場接線、校線都沒什么大的波折。系統構成是七個S7300,的PLC站分別通過以太網連接到交換機,然后上位機的WINCC通過以太網來讀取各個分站的數據并對其進行監控。每個PLC分站分別通過各自的Profibus DP連接六個ATV71的變頻器,從而來控制變頻器的啟動、停止及調節變頻器的運行頻率。
很快的接好各種網線。網絡都通了,OK,程序都下了,沒問題。開始單體試車,一步步的都沒問題。好了,聯動吧。這下問題來了,在操作臺操作按鈕,運行電機,幾臺電機是轉了,可是有股煙從PLC柜里冒出來了。細一看,壞了,那個柜子里兩塊模擬量輸出的332都燒掉了,這下有些暈菜了。不應該呀,怎么回事呢?百思不得其解。
再試?不能再試了,既然有問題就應該找到根源。不會是有電源線接錯了吧,接下來仔細檢查332的電源接線,一遍兩遍三遍,沒問題呀?難道是模擬量信號線有接錯的,接到強電上面了?再次檢查信號線,一個通道一個通道的查,沒問題的。哎呀!做了這么多的工程調試,遇到這樣的問題還真是第一次,到底怎么回事呢?一遍考慮著這個問題,一邊我們把燒壞的332拆開來看,我們驚奇的發現,咦,燒壞的兩塊板子都是模板上防干擾回路的電容和電阻被擊穿燒毀了。
難道…..難道是干擾,什么引起的呢?哦,對了,是干擾,因為變頻器就是干擾源,而且我們的電機接線都不是屏蔽導線,對,很可能就是變頻器運行時對外產生了干擾。那怎么辦呢?在模擬量輸出的各個通道加隔離器吧,手頭上還沒有隔離器,怎么辦?能不能吧變頻器的干擾找出來解決掉呢?不知道怎么找,唉!
再試吧,也不行呀。沒有那么多332可供著試驗的。怎么辦,怎么辦?想的頭都快大了。
手里拿著燒毀的332板子,左思右想,不如不如把這板子先修修試試。對,說干就干,于是找來電烙鐵、焊錫、焊絲把燒掉的電路清理干凈,用導線把抗干擾的電路重新焊接到一起,這樣的電路應該還能用,只是沒有抗干擾功能了。焊接好了,試試吧。
重新把332板子接到系統中,OK,沒問題。
既然懷疑是變頻器產生的干擾,當時工作運行的變頻器有三臺,是其中的一臺產生的干擾呢還是三臺共同干擾造成的呢?不如試試吧。先斷掉其他兩臺的主回路,重新試驗運行,沒問題。依次類推,下一臺單獨送電試驗,沒問題,再試三臺里的最后一臺,嗯,就是它。因為它一運行,332是沒有問題了,但是所有開關量322輸出的中間繼電器噼里啪啦的亂動。就是它了,問題找到了。哈哈!
可是,可是怎么解決掉它呀?
我們想把電機線先摘掉再試一次。當在摘解變頻器出線的同時,我們發現這個電機線從線槽里邊橫著敷設一段,剛剛好有幾個332的通道里的信號線也從這個線槽里橫著敷設,而檢查前面兩個電機接線時發現前面的電機根本沒進線槽,而是垂直于線槽布線的。這時我們恍然大悟,原來是這么回事。我們把這顆變頻器出現從線槽里分出來不就可以了么?
說干就干,電纜線被我們重新垂直線槽布線,再試,OK!欣喜若狂,我們有種喜悅的想哭的感覺。真的很不容易呀!
就因為一個小小的布線的失誤,導致我們兩天多的反復的頭疼的工作。唉!教訓啊。
所以我們總結出來:電氣布線一定要合理,不能一味的講求美觀。其次,遇到問題不能慌亂,要細心,多動腦,勤觀察不能盲目。
|