描述
可以用以下的方式計算脈沖寬度。 - 創建一個脈寬調制子程序
- 使用PLS脈沖輸出功能和PWM功能創建一個20 kHz 脈沖序列。使用菜單“工具> 位置向導”。
- 選擇“配置S7-200 集成的 PTO/PWM 功能”。
- 然后選擇相應的輸出用于發出脈沖,生成一個自動脈沖發生器 (如 Q0.0)。
- 選擇 PWM 功能和相應的時基 (微秒時基,時鐘周期 50 μs,25 μs 脈寬)。
- 然后點擊“完成”確認創建子程序。
- 使用指令向導HSC創建高速計數器
- 使用菜單 工具>指令向導>HSC 打開高速計數器向導。
- 在向導中選擇相應的高速計數器 (如 HSC 1 模式 2),指定初始化選項。
- 關閉向導。

圖 01
- 插入子程序或中斷到項目中
- 在子程序SBR_0 中, 分配中斷程序 (INT_0) 到事件 1 (I0.0 的下降沿) 。
- 在中斷程序中(INT_0), 拷貝當前計數值 HC1 到雙字中 (VD0) 然后重新初始化計數器,復位計數器到0。
- 硬件連接
- 連接輸出 Q0.0 (脈沖發生器)到高速計數器輸入 (例子中是 I0.6 HSC1)。
- 將要測量的脈沖 (initiator) 連接到啟動輸入 (I1.1 HSC1) 然后連接到中斷輸入 (I0.0)。當啟動輸入使能的時候,20 kHz脈沖開始計數。
- 處理輸入 I1.0 (復位輸入 HSC1) 防止信號被使能。
- I0.0的每個下降沿到來時,高速計數器 HSC1的計數值都會被讀出來,填寫到先前定義的存儲區(VD0)中,計數器復位0。
- 通過指定的脈沖序列計算脈沖寬度 (計算公式:測量的脈沖數量 x 0.0005 μs)。
- 系數0.0005 通過脈沖序列 20000 的1/x 算出。
STEP 7 Micro/WIN 項目下載
下載中包含所有的必須子程序,中斷和程序調用。項目使用 STEP 7 Micro/WIN V3.2.4.27 創建。 復制 "S7200Pulse.exe" 文件到單獨的目錄中,然后雙擊打開文件。 STEP 7 Micro/WIN 項目自解壓。然后可以用 STEP 7 Micro/WIN V3.2.4.27 打開項目。
================================================
|