S7-300與S7-200通過EM277進行 PROFIBUS DP通訊,需要在STEP7中進行S7-300站組態,在S7-200系統中不需要對通訊進行組態和編程,只需要將要進行通訊的數據整理存放在V 存儲區,并且S7-300組態EM277從站時設置正確的地址即可。
插入一個S7-300的站:
圖8 S7-300組態
選中STEP7的硬件組態窗口中的菜單 Option® Install new GSD(GSD 文件下載:113652) 導入SIEM089D.GSD文件,安裝EM277從站配置文件,如下圖:
圖9 安裝GSD 在SIMATIC文件夾中有EM277的GSD文件: 
圖10 安裝GSD 導入GSD文件后,在右側的設備選擇列表中找到EM277從站,PROFIBUS DP®Additional Field Devices®PLC®SIMATIC®EM277,并且根據通訊字節數,選擇一種配置,本例選擇8字節入/8字節出的方式,如下圖: 
圖11 通信區域組態 根據EM277上的撥位開關設定以上EM277從站的站地址。 
圖12組態DP通信地址 組態完系統的硬件配置后,將編譯下載到S7-300的PLC當中。S7-300的硬件下載完成后,將EM277的撥位開關撥到與以上硬件組 態的設定值一致,在S7-200中編寫程序將進行交換的數據存放在VB0-VB15,對應S7-300的PQB0-PQB7和PIB0-PIB7,打開 STEP7中的變量表和STEP7 MicroWin32的狀態表進行監控,它們的數據交換結果如下圖: 
圖13 通信數據監控 
圖14 通信數據監控 注意:VB0-VB7是S7-300寫到S7-200的數據,VB8-VB15是S7-300從S7-200讀取的值。EM277上撥位開 關的位置一定要和S7-300中組態的地址值一致。如果使用的S7-200通信區域不從VB0開始,則需要設置地址偏移,在S7-300硬件組態中雙擊 EM277,修改數值0為實際使用的數值即可,如下圖所示: 
圖15 地址區域偏移設置
|