圖1


圖2
第二句話是說的中繼器上終端電阻的設置問題。從圖1中可以看到,中繼器上有兩個終端電阻S1和S2,分別對應總線段1和總線段2。從圖2中可以看出,終端電阻如果撥到ON的位置的話,會在總線AB之間接入一個電阻,同時會將端子號帶撇的端子與同組的端子斷開。因此,如果中繼器是本網段總線上最后一個站點的話,應將DP總線接入端子號不帶撇的端子上,同時將終端電阻撥到ON的位置。如總線只接A1B1,終端電阻S1就要撥到ON位置。如只接到A2B2,那么終端電阻S2就撥到ON。如果一個總線段的4個端子都接線了,那么對應的終端電阻就不激活。通過下面幾幅圖說明中繼器能夠延長的電纜長度以及不同接線方式下終端電阻的設置(假設傳輸率是在1.5Mbps)。

圖3

圖4
第三句話最好理解,中繼器最中間的MODE開關,是中繼器工作的開關,如果撥到OFF位置的話,總線段1和總線段2之間是完全隔開的,之間根本沒有信號通過也就沒有信號放大功能。
雖然是簡單的三句話,卻囊括了中繼器使用的所有要點,貌似復雜的中繼器就這樣輕而易舉的被攻破。其實在技術領域,大多數知識點都給人以“距離感”,只要用心總結,相信這些距離感會轉變為“親切感”!