圖1 交流電流變送器原理圖。
如圖1所示, 系統一次電流I1 經電流互感器變換為標準二次電流I2 ( 5A、1A )。I2 經變送器輸入端進入變送器, 首先流經二極管D1 - D4 組成的橋式整流電路, 實現AC /DC轉換, 其中壓敏電阻RV對輸入信號起過壓保護作用。整流后的直流信號經電容C1 一級濾波后再經采樣電阻RL生成0 - 5V 直流電壓信號, 然后經電容C2 二級濾波后由DH420變送模塊變換為4- 20mA 直流電流信號, 由變送器輸出端輸出, 進入DCS /PLC系統, 從而實現對系統一次電流I1 的測量。其中, 多圈可調電位器RP1、RP2 分別實現對滿度20mA 和零位4mA 的整定功能; 二極管D6 實現對輸出信號的極性保護功能; 瞬態保護管TVS對輸出信號端起瞬態感應雷與浪涌電流的過壓抑制保護作用。
值得說明的是TVS二極管是一種專門用來抑制過電壓的二極管。它是在普通穩壓二極管的基礎上發展起來的。與普通穩壓二極管相比, TVS二極管具有較大截面積的硅PN結, 該P(yáng)N 結工作在雪崩狀態時, 脈沖吸收能力較普通二極管強。
TVS二極管有單極性和雙極性兩種。單極性TVS二極管只對一個方向的沖擊電壓起保護作用, 相當于一個穩壓二極管, 靠它的伏安特性起箝位作用。雙極性TVS二極管的工作原理相當于兩只穩壓二極管反向串聯, 對正、負極性的沖擊電壓均能起到保護作用。TVS二極管的箝位電壓低(可低達12V ) 響應時間快(可達10- 12 s), 極間電容小, 可用于信號和數據線的保護。但由于其通流能力較小(為101 ~ 102A ), 一般不宜用于電源等的初級和次級保護。
|
|