OMRON PLC不能與TP177B/DP的觸摸屏進行通信,
但可以與TP177A/DP等的屏通信(已經反復試驗過)
通訊的具體設置注意事項:
(1)所有通訊設置(HMI和PLC)都要保持一致(站號、波特率、奇偶較驗等,
此處使用默認值即:"9600、7、Even/偶、2");
(2)CPU-42H中的4腳應撥到"ON"位置,即PRPHL為Setup,非Auto;
(3)網絡類型選擇"SYSMAC WAY",同時網絡設置中的驅動采用:
"COM1、9600;7、Even、2"標準;
(4)最關鍵的是PLC要在"Monitor"模式下才能正常通訊;
(5)只有在編程模式才可以傳送設置到PLC中去;
(6)OMRON RS422(CJ1W-CIF11)擴展模塊的1至4腳設置成"OFF",
5至6腳設置成"ON";
(7)無特別要求時,通常默認設置是最佳的設置;
西門子觸摸屏與歐姆龍PLC通訊線的連接方法(RS-422A/CJ1W-CIF11)
HMI PLC
8 RDA-
3 RDB+
9 SDA-
4 SDB+
其中:"RDA-"與"RDB+"之間要并接一個220歐姆/2W的標準電阻
|
|