4線制測量傳感器具有一個獨立的供電電源和兩根分別連接模擬模塊的M+和M-端的測量電纜。因此它們也稱為有源測量傳感器。
2線制測量傳感器也稱為無源測量傳感器,因為它們一般通過模擬量模塊或外接電源供電。例如在PLC Analog input card 7KF02中要設置它的測量范圍,有A.B.C.D四種,A,B是測量電壓信號的,C.D是測量電流信號的.其中,電流信號測量C是四線制的,D的兩線制的,我們從表面上不能以為接在設備上有兩根線就認為是兩線制,有四根線就認為是四線制,這樣往往不準確.最好的方法是,萬用表測量.1.只有兩根信號線的判別:拆下接入PLC卡的線,用電流檔測量線的兩端是否有電流信號,如果有電流信號,則說明是四線制,如果沒有任何顯示,則說明是兩線制;
2.如果接入PLC卡是四根信號線,那就一定是四線制;難區別的主要還是只有兩根信號線時,比較容易出錯,所以我的第一條很重要。兩線制是PLC提供24VDC的電源供儀表使用,即電源和電流信號共用兩根線。四線制指儀表需要單獨供電(兩根線),電流信號又是兩根線,加起來一共四根線。 線制指PLC提供儀表的電源且電源和電流信號共用兩根線供儀表使用,四線制指儀表單獨供電,電源兩根線,電流信號又是兩根線。說的是有源和無源概念.
兩線制的傳感器也可以有幾種同模塊的連接方法:
1,硬件組態和量程卡都設定為四線制傳感器:具體接法:24v電源 的正端接傳感器的正端,傳感器的負端接模板的正端,模板的負端接24V 負端。
2,如果是6ES7 331-7KF02-0AB0,它有直接給兩線制傳感器供電的功能,接兩線制電流信號只需把量程卡選擇D方向 , 在硬件配置中選擇2DMU,以第一個通道為例,傳感器的正端接模板2端子(M0+),負端接模板3端子(M0-)即可。 此時模板對變送器供電。


|
|