1.ACS510 變頻器參數設置:
9802=1 MODBUS
5302=1 站號 5303=9.6kbit/s 波特率 5304=1 校驗方式為 8N2 5305 為 0
1001=10 由 MODBUS 控制變頻器啟停
1102=0 由 MODBUS 控制變頻器給定速度(0-20000 對應 0-50Hz)
1103=8 …
2.控制變頻器起停.
a.初始化,即向 Modbus 寄存器 40001 中寫入 1142(16 進制數為 476)并延時 100 毫秒;
b.停止電機,即向 Modbus 寄存器 40001 中寫入 1143(16 進制數為 477);
c.啟動電機,即向 AModbus 寄存器 40001 中寫入 1151(16 進制數為 47F
例:通訊初始化:發出【02 06 00 00 04 76 CRC 校驗碼】,延時 100 毫秒;
啟動電機:發出【02 06 00 00 04 7F CRC 校驗碼】
停止電機:發出【02 06 00 00 04 77 CRC 校驗碼】
3.用 Modbus 修改給定頻率的方法
主機向通訊給定 1(Modbus 寄存器 40002)中寫入設定的頻率數值(范圍=0~+20000
(換算到 0~1105 給定 1 最大),或-20000~0(換算到 1105 給定 1 最大~0));
例如:若 1105=50.00Hz;發出【01 06 00 01 27 10 CRC 校驗碼】表示修改頻率為 25.00Hz
|
|