在做此通訊實驗前應該了解以下知識點:
1、S7-200 通訊端口的功能定義。
上表中,3和8為RS-485信號,它們的背景顏色與PROFIBUS電纜、PROFIBUS網絡插頭上的顏色標記一致。通信端口可以從2和7向外供24V直流電源。 注意:
- CPU通信口上的2、5針在內部是連通的,并且它們和CPU上的傳感器電源(+24V)的M也是連通的
- 通信口插座的金屬殼、1號針,與CPU接線端子上的電源部分的PE導通,而與上述的M不通
- 擁有兩個通信口的CPU,其Port0、Port1的2、5針相通,也與M連通
2、西門子MM440變頻器和USS通訊相關的接線方式。
在 MM 440 前面板上的通信端口是 RS 485 端口。與 USS 通信有關的前面板端子有:
因 MM 440 通信口是端子連接,故 PROFIBUS 電纜不需要網絡插頭,而是剝出線頭直接壓在端子上。如果還要連接下一個驅動裝置,則兩條電纜的同色芯線可以壓在同一個端子內。PROFIBUS 電纜的紅色芯線應當壓入端子 29;綠色芯線應當連接到端子 30。 一個示例接線圖如下:
【下面是和通訊相關的詳細的說明,請大家認真的閱讀和學習】
一、實訓目的
1.掌握USS通信指令的使用及編程 2.掌握變頻器USS通訊系統的接線、調試、操作 二、控制要求 總體控制要求:PLC根據輸入端的控制信號,經過程序運算后由通訊端口控制變頻器運行。 三、功能指令使用及程序流程圖(程序) 1.USS指令使用(最簡單的調試)
1.1、USS_INIT指令:被用于啟用和初始化或禁止MicroMaster驅動器通訊。在使用任何其他USS協議指令之前,必須先執行USS_INIT指令,才能繼續執行下一條指令。 1.1.1、EN:輸入打開時,在每次掃描時執行該指令。僅限為通訊狀態的每次改動執行一次USS_INIT指令。使用邊緣檢測指令,以脈沖方式打開EN輸入。欲改動初始化參數,執行一條新USS_INIT指令。 1.1.2、MODE(模式):輸入值1時將端口0分配給USS協議,并啟用該協議;輸入值0時將端口0分配給PPI,并禁止USS協議。 1.1.3、BAUD(波特率):將波特率設為1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或115200。 1.1.4、ACTIVE(激活)表示激活的驅動器。 站點號具體計算如下:
其中D0~D31代表有32臺變頻器,四臺為一組,共分成八組。如果要激活某臺變頻器就使該位為1,現在激活18號變頻器,即為表二所示。,構成16進位數得出Active即為0004000 若同時有32臺變頻器須激活,則Altive為16#FFFFFFFF,此外還有一條指令用到站點號,USS-CTRL中的Drive驅動站號不同于USS-INIT中的Active激活號,Active激活號指定哪幾臺變頻器須要激活,而Drive驅動站號是指先激活后的哪臺電機驅動,因此程序中可以有多個USS-CTRC指令。 1.2、USS_CTRL指令:被用于已在USS_INIT指令中ACTIVE(激活)的驅動器。且僅限為一臺驅動器。 1.2.1、EN(使能):打開此端口,才能啟用USS_CTRL指令。且該指令應當始終啟用。 1.2.2、RUN(運行):表示驅動器是打開(1)還是關閉(0)。當RUN(運行)位打開時,驅動器收到一條命令,按指定的速度和方向開始運行。為了使驅動器運行,必須符合以下條件:DRIVE(驅動器)在USS_INIT中必須被選為ACTIVE(激活)。OFF2和OFF3必須被設為0。FAULT(故障)和INHIBIT(禁止)必須為0。當RUN(運行)關閉時,會向驅動器發出一條命令,將速度降低,直至電機停止。 1.2.3、OFF2:位被用于允許驅動器滑行至停止。 1.2.4、OFF3:位被用于命令驅動器迅速停止。 1.2.5、F_ACK :用于確認驅動器中的故障。當從0轉為1時,驅動器清除故障。 1.2.6、DIR:表示驅動器應當移動的方向正轉/反轉。 1.2.7、Drive(驅動器):指定運行的驅動器號,必須已經在USS_INIT中被選為ACTIVE(激活)。 1.2.8、Type(類型—:選擇驅動器類型,3系列或更早的為0,4系列為1。 1.2.9、Speed_SP(速度設定值):作為全速百分比的驅動器速度。Speed_SP的負值會使驅動器反向旋轉方向。范圍:-200.0%至200.0% 1.2.10、Resp_R(收到應答):確認從驅動器收到應答。對所有的激活驅動器進行輪詢,查找最新驅動器狀態信息。每次從驅動器收到應答時,Resp_R位均會打開,進行一次掃描,所有數值均被更新。 1.2.11、Error(錯誤):包含對驅動器最新通訊請求結果的錯誤字節。 1.2.12、Status(狀態):驅動器返回的狀態字原始數值。 1.2.13、Speed(速度):按全速百分比顯示驅動器當前速度。范圍:-200.0%至200.0%。 1.2.14、Run_EN(運行啟用):表示驅動器是運行(1)還是停止(0)。 1.2.15、D_Dir:表示驅動器的旋轉方向。 1.2.16、lnhibit(禁止):表示驅動器上的禁止位狀態(0 - 不禁止,1 - 禁止)。欲清除禁止位,“故障”位必須關閉,RUN(運行)、OFF2和OFF3輸入也必須關閉。 1.2.17、Fault(故障):表示故障位狀態(0 - 無故障,1 - 故障)。 四、以下是變頻器MM420的設置說明和步驟: (1)MICROMASTER4 可以有兩種USS 通訊接口:RS232 和RS485。RS232 接口用選件模塊(訂貨號為:6SE6400-1PC00-0AA0)實現。RS485 接口時,是將端子14 和15 分別連接到P+和N-來實現。 (2)為了進行USS 通訊,必須確定變頻器采用的是RS485 接口,還是RS232 接口。據此可以確定USS參數應設定為哪個下標。
①P0003 =2(訪問第2 級的參數所必須的)。
②P2010=USS 波特率。這一參數必須與主站采用的波特率相一致。USS 支持的最大波特率是57600 波特。(P2010的P2010[0](IN000)是設置COM鏈路的串行接口,P2010[1](IN001)是設置BOP鏈路的串行接口;一般我們用RS485的話是使用P2010[0](IN000)。)
③P2011=USS 結點地址。這是為變頻器指定的唯一從站地址。(P2011的P2011[0](IN000)是設置COM鏈路的串行接口,P2011[1](IN001)是設置BOP鏈路的串行接口;一般我們用RS485的話是使用P2010[0](IN000)。 一旦設置了這些參數,就可以進行通訊了。主站可以對變頻器的參數(PKW 區)進行讀和寫,也可以監測變頻器的狀態和實際的輸出頻率(PZD 區)
④P0700 =4 或5。這一設置允許通過USS 對變頻器進行控制!癙ZD 區”一節中,給出了對每一位含義的解釋。常規的正向運行(RUN)和停車(OFF1)命令分別是047F(hex)和047E(hex)。其它的例子已在“PZD 區”一節中給出。
⑤P1000 =4 或5。這一設置允許通過USS 發送主設定值。這是缺省情況下用P2000 進行的規格化,所以,4000(hex)=在P2000 中設定的數值。 為了對早期生產的變頻器具有兼容性,也可以用P2009(訪問級3)進行規格化。
以下是變頻器設置步驟參數表: 序號 | 變頻器參數 | 出廠值 | 設定值 | 功能說明(黃色為必須設置) | 1 | P0304 | 230 | 380 | 電動機的額定電壓( 380V ) | 2 | P0305 | 3.25 | 0.35 | 電動機的額定電流( 0.35A ) | 3 | P0307 | 0.75 | 0.06 | 電動機的額定功率( 60W ) | 4 | P0310 | 50.00 | 50.00 | 電動機的額定頻率( 50Hz ) | 5 | P0311 | 0 | 1430 | 電動機的額定轉速( 1430 r/min ) | 6 | P1000 | 2 | 5 | 頻率設定值選擇(通過 COM 鏈路的USS) | 7 | P1080 | 0 | 0 | 電動機的最小頻率( 0Hz ) | 8 | P1082 | 50 | 50.00 | 電動機的最大頻率( 50Hz ) | 9 | P1120 | 10 | 10 | 斜坡上升時間( 10S ) | 10 | P1121 | 10 | 10 | 斜坡下降時間( 10S ) | 11 | P0700 | 2 | 5 | 命令源選擇 | 12 | P1135 | 5.0 | 0 | 停止時間 | 13 | P1232 | 100 | 150 | 直流制動電流 | 14 | P1233 | 0 | 1 | 直流制動電流持續時間 | 15 | P2010 | 6 | 6 | USS 波特率(設置為9600) | 16 | P2011 | ? | 0 | USS 結點地址(設置為0號變頻器),如這里為0,則USS的USS_INIT的Active設置為16#1,USS_CTRL的Drive設置為0。 | 17 | | | |
注:(1)設置參數前先將變頻器參數復位為工廠缺省設定值,應該按照下面的數值設定參數: 1.設定P0010=30 2.設定P0970=1 完成復位過程至少要1分鐘。 (2)設定P0003=2 允許訪問擴展參數 (3)設定電機參數時先設定P0010=1(快速調試),電機參數設置完成設定P0010=0(準備) 注意:變頻器MM420只能保留有操作面板(BOP)的小面板,必須把有PROFIBUS接口的大面板取下來否則不能通信。。。。。。。。。。。。。。。。鞵3037可能要調整因為出現R5017??錯誤,但第二次調試又不出現了) 再提示:使用USS指令前必須先安裝“USS協議庫(Tbox_V32_STEP7)”,然后才能使用USS指令,但是安裝完USS庫如出現“錯誤18:(操作數1)未為庫分配V存儲區。在指令樹中程序塊的鼠標右鍵菜單項目中選擇【庫存儲區。。。】!钡木幾g錯誤,請按下面提示設置: (1)找到編程軟件第二列的“指令樹”,并找到其中的“程序塊”; (2)在“程序塊”上點擊鼠標的右鍵,找到“庫存儲區”選項; (3)選擇“庫存儲區”,則彈出USS Protocol的庫存儲區分配窗口,在“建議地址”上用鼠標左鍵點擊,則選擇合適的建議地址,前提是這里選擇的建議地址必須避開常用的地址(VB2000以后的地址不常用)。
|