經過我多年的親身經歷,摸索出一套建筑工地臨時用電的技術知識和安全知識,僅供同行參考:
建筑工地臨電電源的最始端便是變電房,其后便是一級箱、二級箱和三級箱,通常之下都是三級配電兩級保護,所謂的三級配電兩級保護,就是一級箱和三級箱采用三相四線制的漏電保護開關,以確保線路漏電時的人身安全,但是為了工程施工時的正常用電和線路短路時的保護,二級箱一般都采用三相三線制的空氣開關。
為了方便線路維修或者緊急情況時的斷電,一級箱和二級箱必須安裝一個隔離開關。在電源的最始端,一級箱隔離開關下面是總漏電,二級箱的隔離開關下面是總空開,再下面便是相應的分路開關,由于配電箱的面積有限,一二級箱就不再安裝分路閘刀開關了,就必須使用透明式的漏電或空開,以便線路維修時能夠準確地判斷出開關的通斷,三級箱必須一機一閘一漏,一二級電箱不僅要接上PE線,而且還要接上重復接地,各種機械也是如此。各類配電箱必須采用三相五線制的電纜線,截面大小看情況而定,電纜長期露出部分必須穿管,埋地部分需要深度60厘米以上,為了它能正常散熱,埋地部分最好不要穿管。選擇開關也要適當,開關的安數大小根據用電量來定,三級箱的漏電開關必須考慮到電機的啟動電流,電機的啟動電流一般來說是電機正常電流的4-7倍,但它只是瞬間電流,開關選擇實例如下:比如5Kw的電機,它正常運轉的電流是10安,可它的啟動瞬間電流就是40-70安,一般選用32A或者40A的漏電開關。14Kw以上的電機最好采用星三角降壓啟動。10KW的電機宜用63A以上的漏電開關,塔機宜使用200A的漏電開關,每個建筑工地都離不開對焊機,它一般都是100KW的功率,200安的工作電流,所宜用250安的漏電開關。正確選擇漏電開關,一級箱的總漏電開關宜用額定漏電動作電流為300MA,動作時間為0.3S,分路漏電開關宜用額定動作電流為200MA,動作時間為0.2S。由于三級箱是在最末端,所以在末端造成線路漏電時,必須是三級箱漏電開關動作,否則如果一級箱動作會造成全工地停電,使工人無法正常工作,而且所牽涉的面積較寬,造成查找故障困難,再說一個人所能承受的電力只有30MA,觸電的電力大于30MA就會有生命危險,因此,三級箱要選用漏電動作電流為30MA,動作時間為0.1S的開關。至于需要多大的電纜線,計算公式為:電流乘4再乘線的米數,以千米為單位,這是一百米以上的算法。(千瓦數乘以距離)除以(46乘以線徑)得出的答案就是電線的電壓損失百分之幾。建筑工地的臨電通常出現的故障即排除:鋼筋房的對焊機一啟動其它機器的漏電開關都會立即跳閘,原因,電源線截面小了,只需要重新鋪設一根120平方毫米的鋁芯纜線作為對焊機的專線即可。電動機開啟時只有響聲但是不能啟動,原因,1.電源缺相,檢查電路;2.電線截面太小或者線路太長導致電壓損失增大。換一根相應截面的電線即可。開關不能送電,1.開關壞了,換開關。2.線路短路或者漏電,需要排除線路故障。一級箱漏電開關老是跳閘,這是絕對不允許的,這種原因一般都出現在220V的照明和小型電動工具專用電箱。最終端的用電器發生零線漏電或者搭鐵引起的故障,因為現在所有的三相四線制的漏電開關以及1P的照明漏電開關的零線都是直接通過開關的,當照明箱終端零線造成漏電現象時,1P的漏電開關跳閘后,它和一級箱漏電開關的零線仍然是接通的,所以一級箱漏電開關也會跳閘。處理方式,220V照明箱的所有輸出電源全部經過2P220V的漏電開關,確保照明箱的漏電開關關下或者跳閘時能夠相線零線同時斷開即可。另外還有一種故障,就是一級箱漏電開關送不了電,把下面的分路開關全部關下也不能送電,其原因還是零線搭鐵故障,也要按上述處理即可,或者是到二級箱的電纜受到損壞,辨別方式:把二級箱的電纜進零取下,再開一級箱漏電開關,如果行了,表示零線問題,如果還不行,就要考慮到電纜已經被破壞了。或者是一級箱漏電開關的問題。臨電安裝的三相電相序顏色依次為黃、綠、紅,一般黑色為零線,PE為雙色線。為了電機不受負載過大而燒毀,可以在接觸器下面安裝一個熱繼電器,作超負載保護,為了避免電機缺相而損壞,也可以在控制電路上安裝一個斷相與相序保護繼電器,它在缺相和相序改變時就會自動斷開控制電路,使電機失去電源,不會被燒毀。下面我們說說工地維修電工的工作范圍,維修電工一般來說只是臨電維修,臨電安裝一般是由項目部承包給水電安裝組的安裝,但是為了你以后的工作方便,維修電工最好配合監督安裝,重要的是要計劃合適的材料,比如電纜線、漏電開關等。臨電工應當盡職盡責地干好自己的本職工作,除了每月應當休的4天帶薪假外,24小時都不能離開工作崗位,維修電工的作息時間不受上下班所限制,在保證工地正常用電的情況下,隨時可以選擇自己的業余愛好打發時間。要注意安全,切記不要酒后或疲勞上班。在閑暇之余適當檢查一下全工地線路,如有安全隱患即時處理。
|