1.基本的直接啟動控制線路-
-
按下啟動按鈕,KM線圈得電,KM常開輔助觸點自鎖,綠燈亮,電機運行;-
按下停止按鈕,KM線圈失點,輔助觸點復位,紅燈亮,電機停止。-
-
2 直接啟動,延時停止-
-
通過時間繼電器作用,延時使回路斷開。-
-
3 控制電機正反轉-
-
使用雙重互鎖,采用復合按鈕和2個接觸器。 將2個接觸器的常閉輔助觸點相互串聯在對方回路中,安全方便,避免了短路的發生~-
-
4 順停、逆停循環-
-
-
5 電機輪流循環啟動-
-
-
-
6 三臺電機輪流循環-
-
-
-
7 單按鈕控制電機啟動停止-
-
-
-
-
8 時間繼電器控制雙速電機-
-
-
9 定子串電阻降壓啟動-
-
這個不太常用!-
-
-
10 延邊三角形降壓啟動-
-
這個知道就行!!!-
-
-
11 星三角降壓啟動-
-
照片名稱:星三角降壓啟動實物接線圖-
-
-
照片名稱:星三角-
-
-
照片名稱:星三角啟動控制線路圖-
-
-
照片名稱:星三角-
(這個很重要,也和簡單,也很實用的降壓啟動,一般電機大于7.5千瓦,為了保護電壓網就應該采取降壓的方式。)-
-
12 自耦降壓-
-
-
這也是很使用的降壓啟動控制線路。一般大于40千瓦的電機使用。-
-
-
電氣自動化專業的同學,大家好好學,有機會也實踐一下,效果肯定不錯~-
|