序號 | 圖 形 符 號 | 說 明 | 1 | | 開關(機械式) | 2 | | 多級開關一般符號單線表示 | 3 | | 多級開關一般符號多線表示 | 4 | | 接觸器(在非動作位置觸點斷開) | 5 | | 接觸器(在非動作位置觸點閉合) | 6 | | 負荷開關(負荷隔離開關) | 7 | | 具有自動釋放功能的負荷開關 | 8 | | 熔斷器式斷路器 | 9 | | 斷路器 | 10 | | 隔離開關 | 11 | | 熔斷器一般符號 | 12 | | 跌落式熔斷器 | 13 | | 熔斷器式開關 | 14 | | 熔斷器式隔離開關 | 15 | | 熔斷器式負荷開關 |
| 圖 形 符 號 | 說 明 | 16 | | 當操作器件被吸合時延時閉合的動合觸點 | 17 | | 當操作器件被釋放時延時閉合的動合觸點 | 18 | | 當操作器件被釋放時延時閉合的動斷觸點 | 19 | | 當操作器件被吸合時延時閉合的動斷觸點 | 20 | | 當操作器件被吸合時延時閉合和釋放時延時斷開的動合觸點 | 21 | | 按鈕開關(不閉鎖) | 22 | | 旋鈕開關、旋轉開關(閉鎖) | 23 | | 位置開關,動合觸點
限制開關,動合觸點
| 24 | | 位置開關,動斷觸點
限制開關,動斷觸點
| 25 | | 熱敏開關,動合觸點
注:θ可用動作溫度代替 | 26 | | 熱敏自動開關,動斷觸點
注:注意區別此觸點和下圖所示熱繼電器的觸點  | 27 | | 具有熱元件的氣體放電管熒光燈起動器 | 28 | | 動合(常開)觸點
注:本符號也可用作開關一般符號 | 29 | | 動斷(常閉)觸點 | 30 | | 先斷后合的轉換觸點 |
號 | 圖 形 符 號 | 說 明 | 31 | | 當操作器件被吸合或釋放時,暫時閉合的過渡動合觸點 | 32 | | 座(內孔的)或插座的一個極 | | 33 | | 插頭(凸頭的)或插頭的一個極 | | 34 | | 插頭和插座(凸頭的和內孔的) | | 35 | | 接通的連接片
| 36 | | 換接片
| 37 | | 雙繞組變壓器 | 38 | | 三繞組變壓器 | 39 | | 自耦變壓器 | 40 | | 電抗器
扼流圖 | 41 | | 電流互感器
脈沖變壓器 | 42 | | 具有兩個鐵芯和兩個二次繞組的電流互感器 | 43 | | 在一個鐵芯上具有兩個二次繞組的電流互感器 | 44 | | 具有有載分接開關的三相三繞組變壓器,有中性點引出線的星形-三角形連接 | 45 | | 三相三繞組變壓器,兩個繞組為有中性點引出線的星形,中性點接地,第三繞組為開口三角形連接 |
序號 | 圖 形 符 號 | 說 明 | 46 | | 三相變壓器
星形-三角形連接 | 47 | | 具有有載分接開關的三相變壓器 星形-三角形連接 | 48 | | 三相變壓器
星形-曲折形連接 | 49 | | 操作器件一般符號 | 50 | | 具有兩個繞組的操作器件組合表示法 | 51 | | 熱繼電器的驅動器件 | 52 | | 氣體繼電器 | 53 | | 自動重閉合器件
| 54 | | 電阻器一般符號
| 55 | | 可變電阻器
可調電阻器 | 56 | | 滑動觸點電位器 | 57 | | 預調電位器 | 58 | | 電容器一般符號 | 59 | | 可變電容器
可調電容器 | 60 | | 雙聯同調可變電容器
|
序號 | 圖 形 符 號 | 說 明 | 61 | | 指示儀表(星號必須按規定予以代表) | 62 | | 電壓表 | 63 | | 電流表 | 64 | | 無功電流表 | 65 | | 最大需量指示器(由一臺積算儀表操作的) | 66 | | 無功功率表 | 67 | | 功率因素表 | 68 | | 頻率表
| 69 | | 溫度計、高溫計(θ可由t代替)
| 70 | | 轉速表 | 71 | | 積算儀表、電能表(星號必須按規定予以代替) | 72 | | 安培小時計 | 73 | | 電能表(瓦特小時表) | 74 | | 無功電能表 | 75 | | 帶發送器電能表 | 76 | | 由電能表操縱的遙測儀表(轉發器) | 77 | | 由電能表操縱的帶有打印器材的遙測儀表(轉發器) | 78 | | 屏、盤、架一般符號
注:可用文字符號或型號表示設備名稱 | 79 | | 列架一般符號 | 80 | | 人工交換臺、中斷臺、測量臺、業務臺等一般符號 |
序號 | 圖 形 符 號 | 說 明 | 111 | | 控制及信號線路(電力及照明用) | 112 | | 原電池或蓄電池 | 113 | | 原電池組或蓄電池組 | | 114 | | 帶抽頭的原電池組或蓄電池組 | 115 | | 接地一般符號 | 116 | | 接機殼或接底板 | 117 | | 無噪聲接地
| 118 | | 保護接地
| 119 | | 等電位 | 120 | | 電纜終端頭 | 121 | | 電力電纜直通接線盒 | 122 | | 電力電纜連接盒
電力電纜分線盒 | 123 | | 控制和指示設備 | 124 | | 報警啟動裝置(點式-手動或自動) | 125 | | 線型探測器 | 126 | | 火災報警裝置 | 127 | | 熱 | 128 | | 煙 | 129 | | 易爆氣體 | 130 | | 手動啟動 |
序號 | 圖 形 符 號 | 說 明 | 131 | | 電鈴 | 132 | | 揚聲器 | 133 | | 發聲器 | 134 | | 電話機 | 135 | | 照明信號 | 136 | | 手動報警器 | 137 | | 感煙火災探測器 | 138 | | 感溫火災探測器
| 139 | | 氣體火災探測器
| 140 | | 火警電話機 | 141 | | 報警發聲器 | 142 | | 有視聽信號的控制和顯示設備 | 143 | | 在專用電路上的事故照明燈 | 144 | | 自帶電源的事故照明燈裝置(應急燈) | 145 | | 警衛信號探測器 | 146 | | 警衛信號區域報警器 | 147 | | 警衛信號總報警器 | 148 | | 逃生路線,逃生方向 | 149 | | 逃生路線,最終出品 | 150 | | 二氧化碳消防設備輔助符合 | 152 | | 氧化劑消防設備輔助符號 | 153 | | 鹵代烷消防設備輔助符號 |
序號 | 國 家 標 準 圖 形 符 號 | 說 明 | 機 械 控 制 | 1 | | 機械的連接
氣動的連接
液壓的連接 | 2 | | 具有力或者運動指示方向的機械連接 | 3 | | 延時動作
注:三角為指向返回方向 | 4 | | 自動復位
注:三角為指向返回方向 | 5 | | 定位 非自動復位 | 6 | | 脫離定位 | 7 | | 進入定位 | 8 | | 兩器件間的機械聯鎖
| 9 | | 脫扣的鎖扣器件
| 10 | | 扣住的鎖扣器件 | 11 | | 堵塞器件 | 12 | | 向左邊移動被堵塞的已堵住的堵塞器件 | 13 | | 機械聯軸器、離合器 | 14 | | 脫開的機械聯軸器 | 15 | | 連接的機械聯軸器 | 操 作 件 和 操 作 方 法 | 17 | | 一般情況下手動控制 | 18 | | 受限制的手動控制 | 19 | | 拉拔控制 | 20 | | 旋轉控制 |
序號 | 國 家 標 準 圖 形 符 號 | 說 明 | 21 | | 推動操作 | 22 | | 接近效應操作 | 23 | | 接觸效應操作 | 24 | | 緊急開關 | 25 | | 手輪操作 | 26 | | 腳踏操作 | 27 | | 杠桿操作 | 28 | | 可拆卸的手柄操作 | 29 | | 鑰匙操作
| 30 | | 曲柄操作
| 31 | | 滾輪操作 | 32 | | 凸輪操作 | 33 | | 過電流保護的電磁操作 | 34 | | 電磁執行器操作 | 35 | | 熱執行器操作 | 36 | | 電動機操作 | 37 | | 電鐘操作 | 非 電 量 控 制 及 其 他 | 38 | | 液位控制 | 39 | | 計數控制 | 40 | | 流體控制 |
序號 | 國 家 標 準 圖 形 符 號 | 說 明 | 41 | | 氣流控制 | 42 | | 溫度控制
(θ可用t代替) | 43 | | 壓力控制 | 44 | | 滑動控制 | 45 | | 端子 | 導 線 的 連 接 | 46 | | 可拆卸的端子 | 47 | | 連接點 | 交 流 器 方 框 符 號 | 48 | | 交換器一般符號
轉換器一般符號
| 49 | | 直流交流器
| 50 | | 整流器 | 51 | | 橋式全波整流器 | 52 | | 逆變器 | 53 | | 整流器/逆變器 | 電 動 機 啟 動 器 的 方 框 符 號 | 54 | | 電動機起動器的一般符號 | 55 | | 步進起動器 | 56 | | 調節-起動器 | 57 | | 帶自動釋放的起動器 | 58 | | 可逆式電動機直接在線接觸器式起動器
可逆式電動機滿壓接觸器式起動器 | 59 | | 星-三角起動器 | 60 | | 自耦變壓器式起動器 | 61 | | 帶可控整流器的調節-起動器
|
序號 | 國 家 標 準 圖 形 符 號 | 說 明 | 接 近 和 接 觸 敏 感 器 件 | 62 | | 接近傳感器 | 63 | | 接觸傳感器 | 64 | | 接近開關動合觸點 | 65 | | 接觸敏感開關動合觸點 | 66 | | 磁鐵接近時動作的接近開關,動合觸點 | 67 | | 鐵接近時動作的接近開關,動斷觸點 | 電 力、照 明 和 電 信 布 置 插 座 | 68 | | 單相插座 | 69 | | 暗裝單相插座
| 70 | | 密閉(防水)單相插座
| 71 | | 防爆單相插座 | 72 | | 帶保護觸點插座
帶接地插孔的單相插座 | 73 | | 帶接地插孔的暗裝單相插座 | 74 | | 帶接地插孔的密閉(防水)單相插座 | 75 | | 帶接地插孔的防爆單相插座 | 76 | | 帶接地插孔的三相插座 | 77 | | 帶接地插孔的暗裝三相插座 | 78 | | 帶接地插孔的密閉(防水)三相插座 | 79 | | 帶接地插孔的防爆三相插座 | 80 | | 插座箱(板) |
序號 | 國 家 標 準 圖 形 符 號 | 說 明 | 81 | | 多個插座(示出3個) | 82 | | 具有單極開關的插座 | 83 | | 具有隔離變壓器的插座 | 84 | | 帶熔斷器的插座 | 電 力、照 明 和 電 信 布 置 開 關 | 85 | | 開關一般符號 | 86 | | 單極開關 | 87 | | 暗裝單極開關 | 88 | | 密閉(防水)單極開關
| 89 | | 防爆單極開關
| 90 | | 雙極開關 | 91 | | 暗裝雙極開關 | 92 | | 密閉(防水)雙極開關 | 93 | | 防爆雙極開關 | 94 | | 三極開關 | 95 | | 暗裝三極開關 | 96 | | 密閉(防水)三極開關 | 97 | | 防爆三極開關 | 98 | | 單極拉線開關 | 99 | | 單極限時開關 | 100 | | 具有指示燈的開關 | 101 | | 雙極開關(單極三線) | 102 | | 調光器 |
圖形符號 | 圖 集 使 用 的 范 例 和 說 明 | 國 標 | 名 稱 | 型號、規格、做法說明 | | 變電所 | | | 室外箱式變電所 | | | 桿上變電所 | | | 屏、臺、箱、柜的一般符號 | 配電室及進線用開關柜 | | 多種電源配電箱(盤) | 畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
畫于墻內為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米 | | 電力配電箱(盤) | | 照明配電箱(盤) | 畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地2.0米,明裝電能表板底距地1.8米
畫于墻內為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米,明裝電能表板底距地1.8米 | | 電源切換箱(盤) | 畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
畫于墻內為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米 | | 事故照明配電箱(盤) | 畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
畫于墻內為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米 | | 組合開關箱 | 畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
畫于墻內為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米 | | 電鈴操作盤 | 除注明外,底邊距地1.2米 | | 吹風機操作盤 | 距地1.2米,容量見設計圖紙 | | 配電盤編號 | 圈內的數字為動力或照明的編號 | | 交流電動機 | 除注明外,只做出線口,防水彎頭距機座0.2米,均附接地螺絲 | | 按鈕盒 | 圈或點數表示按鈕數,除注明外,均為明裝,距地1.4米,按鈕組合排列見設計圖 | | 立柱式按鈕箱 | | 風扇一般符號 | 除注明外,只做出線盒及吊鉤 | | 暖風機或冷風機 | | | 軸流風扇 | | | 風扇電阻開關 | 除注明外,距地1.4米 | | 電鈴 | 除注明外,距地0.3米 | | 號志箱 | | | 交流電鐘 | 除注明外,只做出線口(明線時,用明插座),距頂0.3米 | | 明裝單相二級插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動場所應注意安全插座,如采用普通插座時,應距地1.8米(見本表注) | | 明裝單相三極插座(帶接地) | | 明裝單相四級插座(帶接地) | 380伏-15安,25安,距地0.3米 | | 暗裝單相二級插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動場所應注意安全插座,如采用普通插座時,應距地1.8米(見表下注) | | 明裝單相三極插座(帶接地) | | 明裝單相四級插座(帶接地) | 380伏-15安,25安,距地0.3米,容量選用見設計圖 | | 暗裝單相二級防脫鎖緊型插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動場所應注意安全插座,如采用普通插座時,應距地1.8米 |
圖形符號 | 圖 集 使 用 的 范 例 和 說 明 | 國 標 | 名 稱 | 型號、規格、做法說明 | | 暗裝單相三極防脫鎖緊型插座(帶接地) | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動場所應采用安全插座,如采用普通插座時,應距地1.8米 | | 暗裝三相四極防脫鎖緊型插座(帶接地) | 380伏-20安,距地0.3米 | | 安裝T型插座 | 50伏-10安,距地0.3米(見表注) | | 暗裝調光開關 | 調光開關,距地1.4米(見表注) | | 金屬地面出線盒 | | | 防水拉線開關(單相二線) | 250伏-3安,瓷制 | | 拉線開關(單極二線) | 250伏-3安 | | 拉線雙控開關(單極三線) | 250伏-3安 | | 吊線燈附裝拉線開關 | 250伏-3安(立輪式),開關繪制方向表示拉線開關的安裝方向 | | 明裝單極開關(單極二線) | 蹺板式開關,250伏-6安(見表注) | | 暗裝單極開關(單極二線) | 蹺板式開關,250伏-6安(見表注) | | 明裝雙控開關(單極三線) | 蹺板式開關,250伏-6安(見表注) | | 暗裝雙控開關(單極三線) | 蹺板式開關,250伏-6安(見表注) | | 暗裝按鈕式定時開關 | 250伏-6安(見表注) | | 暗裝拉線式定時開關 | 250伏-6安 | | 暗裝拉線式多控開關 | 250伏-6安 | | 暗裝按鈕式多控開關 | 250伏-6安 | | 電鈴開關 | 250伏-6安 | | 天棚燈座(裸燈頭) | 容量和安裝方式見設計圖 | | 墻上燈座(裸燈頭) | | 各燈具一般符號 | 燈具型號見本圖集 | | 花燈 | 符號下面的數字,為選用本圖集中待選定型燈具的設計編號 | | 非定型特制燈具 | 具體要求詳見工程圖注,下面數字為區別種類的編號 | | 熒光燈列(帶狀排列熒光燈) | 規格、容量、型號、數量按工程設計圖要求,施工中一般均應用高效節能型熒光燈燈具及與其配套的高可靠、高功率因素(>0.95)的交流電子鎮流器 | | 單管熒光燈 | | 雙管熒光燈 | | 三管熒光燈 | | 熒光燈花燈組合 | | 防爆型光燈 | | 投光燈 | 規格、容量詳見設計圖注 |
圖形符號 | 圖 集 使 用 的 范 例 和 說 明 | 國 標 | 名 稱 | 型號、規格、做法說明 | | 電源引入線 | 除注明外,架空引入時,高度與一層頂板同 | | 一般電桿 | 除有設計圖或說明外,均按本圖集
| | 帶照明燈具的電桿 | | 帶照明燈具的電桿及投照方向 | | 拉線的一般符號 | | 帶撐桿的電桿 | | 帶高樁拉線的電桿 | | 交流配電線路 | 鋁芯導線時為2根
銅芯導線時為2根 | 導線型號的選擇詳見工程設計說明;除工程設計圖中注明外,暗敷時,按圖集JD5-605~607選配相應的管徑及線槽 | | 交流配電線路 | 鋁芯導線時為3根
銅芯導線時為3根 | | 交流配電線路 | 鋁芯導線時為4根
銅芯導線時為4根 | | 交流配電線路 | 鋁芯導線時為5根
銅芯導線時為5根 | | 交流配電線路 | 鋁芯導線時為6根
銅芯導線時為6根 | | 支路編號 | | | 電纜穿管(鋼管、非金屬管)保護 | 管徑規格見具體工程圖注 | | 中途穿線盒或分線盒 | 做法見 | | 伸縮縫穿線盒 | 做法見 | | 電纜人孔 | 除注明外,見 | | 電纜手孔 | | 管線引向符號 | 引上,引下,由上引來,由下引來,引上并引下,由上引來再引下,由下引來再引上 | | 電纜橋架
封閉式母線引向符號
線 槽 | 引上,引下,由上引來,由下引來,引上并引下,由上引來再引下,由下引來再引上 | | 避雷線 | 除注明外,見 | | 避雷針 | | 雙極帶熔斷器開關 | 除注明外,均為HK1型單相膠殼閘 | | 三極帶熔斷器開關 | 除注明外,均為HK1型三相膠殼閘 | | 雙極帶熔斷器開關 | 除注明外,均為HH3或HH4型單相鐵殼開關 | | 三極帶熔斷器開關 | 除注明外,均為HH3或HH4型三相鐵殼開關 | | 雙極三相轉換開關 | 除注明外,均為兩電流切換開關 | | 三相低壓斷路器 | 規格、型號詳見工程圖注 | | 跌落式熔斷器 | 除注明外,均為RW3-10型戶外跌落式熔斷器
除注明外,均為RW4-10型戶外跌落式熔斷器 | | 熔斷器式隔離開關 | 除注明外,均為HR3型熔斷器式隔離開關 |
圖形符號 | 圖 集 使 用 的 范 例 和 說 明 | 國 標 | 名 稱 | 型號、規格、做法說明 | | 熔斷器 | 除注明外,均為RC1A瓷插式熔斷器 | | 指示式電流表、電壓表 | 除注明外,為1T1-A型交流電流表
除注明外,為1T1-V型交流電壓表 | | 有功電能表 | 除注明外,均由供電部門備料安裝(虛線時為表位) | | 無功電能表 | 除注明外,均由供電部門備料安裝(虛線時為表位) | | 安培表的換相開關 | | | 伏特表的換相開關 | | | 壁龕電話交接箱 | 除注明外,暗裝距地0.3米 | | 室內電話分線盒 | 除注明外,只做出線口,暗裝距地0.3米 | | 揚聲器 | 除注明外,距頂板0.5米 | | 廣播分線箱(盤) | 除注明外,暗裝距地0.3米 | | 電話線路
末端線路,簡化標注時,只注明電話對數 | RVB(2×0.2) | 暗裝時穿管 | 1對 | 1(2×0.2) | SC15、PC15、TC20、FEC15、(KRG)20 | 2對 | 2(2×0.2) | 3對 | 3(2×0.2) | 4對 | 4(2×0.2) | 5對 | 5(2×0.2) | | 廣播線路 | 除注明外,同電話線路注法,導線穿管見JD50-608 | | 電視線路 | 除注明外,電纜采用SYY-75-5-1型,穿(KRG)15、FEC15、TC15,明、暗敷設有設計定 | | 設計照度 | 表示100勒克司 | | 安裝或敷設高度(米) | 自室內該處地面算起 | | 安裝或敷設高度(米) | 自室外該處地面算起 | | 消防專用按鈕 | SFAN-1型 | | 實驗室用暗裝塑料插銷組板 | 安裝高度:除注明者外,距地1.2米;裝于依墻實驗臺處,距臺面上0.3米 | | 實驗室用暗裝插銷組板 | 安裝高度:除注明者外,距地1.2米;裝于依墻實驗臺處,距臺面上0.3米 | | 實驗室插銷組板、箱編號
| 圈內數字:A為分盤號;B為設計選定插銷組板或箱的排列方案 | | 實驗室明裝接地端子板 | 右下角數字表示安裝接地端子的節數,由設計選定.安裝高度:除注明外,距地3米 | | 實驗室暗裝接地端子箱 | | 接地接線柱板 | 采用633型100安接線柱組合 |
|