關于變頻器與電位器式遠傳壓力表的連接問題總結
假設有如下一款電位器式遠傳壓力表: 壓力量程0—1MPa 初始電阻:3-20歐姆 滿度電阻值:340-400歐姆 工作電壓: 6V 變頻器的輸出: +10V COM之間輸出10伏直流電 AI1 COM為模擬量輸入端子1,輸入電壓范圍0-10V 接線方式: 要注意的問題: 變頻器允許的最小阻值為1K,而遠傳壓力表的最大阻值往往小于1K。如果不串接電阻很容易造成變頻器和遠傳壓力表的損壞。 串接電阻R的計算: 基本要求:R+400(滿度電阻值)>1K并且要求400/R+400<0.6. 這里先假設采用2只2.2K 1/4W的并聯電阻,并聯后電阻值為1.1K。 流過電路的電流I=10/(1100+400)=7mA 電阻的功率P=I*I*R=49x10-6x1500=0.073<0.25<0.5故電阻的功率足夠 變頻器的參數設置; AI1最小輸入:0-10V AI1最小輸入對應設定:-100~100% AI1最大輸入:0-10V AI1最大輸入對應設定:-100~100% 上述代碼定義了模擬輸入與模擬輸入代表的設定值的關系,當模擬輸入超過設定的最大值時將按照最大輸入計算,當小雨最小輸入時,對應設定為0, 模擬給定作為主頻率源給定與輸出頻率的關系圖: 100% 對應設定量 正向上限頻率
AI 0V 10V (0mA) (20mA) 為使PIF值與遠傳壓力表量程相對應需設置: AI最高輸入:10x(R+360)/(R+400) AI最低輸入:10x(R+20)/(R+400) 若是電阻接在+10端則: AI最高輸入:10x360/(R+400) AI最低輸入:10x20/(R+400) 假如要將最高壓力設置在0.16MPa,則計算過程如下: 壓力與電阻的關系: 阻值(歐姆) 385
62 (相似三角形求的) 0.16 1 壓力(MPa) 在壓力為0時,初始電阻10歐姆,則此時輸入到AI的電壓為: 10-10*10/(1100+385)=9.94V 可將AI最高值設置成9.9伏,防止在低壓時達不到50Hz的最高頻率。實際的輸入到AI的電壓值若是大于9.9伏,變頻器默認按最高值處理。 AI1最大輸入對應設定:100% 當壓力達到0.16MPa時,壓力表的電阻值為62歐姆,此時輸入到AI的電壓為: 10-10*62/(1100+385)=9.58V AI1最小輸入對應設定:0%
|