最近在研究西門子的一個模塊,CP243-1以太網模塊,連接后老是出現錯誤,剛開始的時候出現配置錯誤,直到后來出現V存儲區超限錯誤,這個錯誤我折騰了幾個通宵,我操.在網上查閱了很多資料,沒有任何線索,在沒有高人指導的情況下,我親自下刀,把用向導生成的POU解密了察看,發現除了幾個將特殊寄存器SMB222-233里的東西賦值到Ch_Error和Ch_Ready外,基本上就不干什么了.估計程序沒問題,然后懷疑是不是模塊壞了,拆開看了,好端端的,原裝正品的進口貨.思前想后,覺得還是軟件的問題.后來我把CPU徹底清除,重新配置系統塊,程序塊,數據塊.,然后重新上電,突然神奇的成功了.為了驗證,筆者又拿到另外一個CPU上測試,一樣,必須清除PLC才能正常工作.
我截了幾個正常的圖和大家分享分享.