真是被這個害慘了,原來初始調試某個小功能時都OK的,后來換了個開關電源,當時也沒在意,結果發現不管怎么折騰出來的結果都不對,單片機啊LCD啊工作都是OK的,偶正好用3個74HC165級聯讀取24個口的狀態量,TTL電平判斷臨界值正好是2.5V左右,偶發現165就光接個電源,每個口上的電壓居然都不為0,萬用表觀察到讀數是2.5V不到點,導致偶連接到的那些狀態原來是0V左右的老是被拉高到這個數值,而高電平5V左右的被拉低了零點幾V,讀取老是經常0,1變化,除非單獨接到輸出端的正負兩端,讀取的狀態才會一直保持0或1不變化,開關電源的輸出端也加了大電解和濾波電容,因為單片機等其他電路工作都是OK的,所以一開始壓根就沒懷疑到開關電源上,懷疑是不是驅動能力有問題,整來整去的,偶換回原來的開關電源,結果就OK了,才恍然大悟,鋁制外殼的接地柱偶沒有接地,一接地就OK了,165那出來的電平都是0V。
后來有人說是不接地有感應電壓產生。但是偶發現也有好多開關電源就兩個插腳,沒接地腳,那種使用會不會有這個問題啊?譬如偶使用的筆記本的那個開關電源。還是質量價格有差別,性能不一樣?偶買的那種鋁制外殼的價格比較便宜,沒什么認證的,有認證的價格幾乎要翻番。
|
|