在查閱系統手冊后沒有AC0-3的詳細說明,筆者寫了個程序測試,。
主程序如下:
Network 1
LD SM0.1
MOVB 100, SMB34
ATCH INT0, 10
ENI
Network 2
LD SM0.0
MOVD AC3, AC0
Network 3
LD SM0.0
MOVD AC0, AC1
Network 4
LD SM0.0
MOVD AC1, AC2
Network 5
LD SM0.0
MOVD AC2, AC3
中斷程序里輸入以下代碼:
Network 1 // 網絡標題
// 網絡注釋
LD SM0.0
INCD AC0
INCD AC1
INCD AC2
INCD AC3
運行時可以看到,中斷里的AC一直在不停的變化,而主程序里的一直為0 。由此可見,S7-200的AC0-3主程序和中斷程序沒共用,但是子程序和主程序之間是共用的。
|