PID:比例、微分、積分,是自動控制最常用的也是我們需要掌握的基本控制方案。
自動控制理論介紹的PID是模擬PID較為抽象,對于我們來說可以應付考試但是卻無法運用到工程實際。
PID程序的實現依據是數字PID的思想,由于數字信號是離散的信號,因此對于書本上積分環節我們采用的是累加方式實現。
通俗的說PID就是利用PID算法來控制微機輸出的PWM占空比的手段。
大體編程思想:
設定三個參數,
Kp:比例系數
Ki: 積分系數
Kd:微分系數
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
_PWM: 占空比調節參數
P_OUT:比例結果
I_OUT: 積分結果
D_OUT:微分結果
V_diff:目標值與當前值的誤差
V_diff_D:積分環節誤差累加結果
V_diff_now:微分環節誤差之差
V_diff_last:微分環節上一次誤差
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
V_diff_D +=V_diff:積分環節累加
V_diff_now = V_diff_last - V_diff :計算微分環節誤差之差
Kc:有時候我們還需要添加一個維持系數,至于為什么要添加要視具體情況而定。
與溫度PID不同的是電源穩壓PID基本不具備慣性,即 當PWM占空比為0時溫度還能夠維系一段時間,而電壓則可能發生劇變。
_PWM += Kp*V_diff + Ki*V_diff + Ks*V_diff_now;
在整定PID參數的時候先從比例開始
電壓調節范圍:5-15V穩壓。
_PWM += P_OUT;
在達到穩壓目標電源之前,關閉積分環節,一旦超調即打開積分環節使電壓穩定下來。
不過,單只用比例環節就取得了很好的效果,電壓基本能夠穩定(負載電阻從8歐--300歐)。
待續。。。
|
|