久久久久久久999_99精品久久精品一区二区爱城_成人欧美一区二区三区在线播放_国产精品日本一区二区不卡视频_国产午夜视频_欧美精品在线观看免费

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 1768|回復: 11
打印 上一主題 下一主題
收起左側

請教關于光耦驅動三極管的限流阻值計算

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:450619 發表于 2024-5-16 18:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如下圖  圖片1,
右側光耦輸出是,電壓是5V,按照0.7壓降算,TLP521和8050各算0.7V  ,R1就是5-0.7-0.7=3.4V,   電流為3.6/560=6mA
這樣計算是否正確。默認按照貝塔=10  繼電器線圈通過電流為60mA?

將5V換為24V 后,電路圖成為如下圖   圖片2,
那么24-0.7-0.7=22.6V,   22.6/15000=1.5mA  這樣計算應該不對,還有一個10K沒有計算。
按照鉗位特性,10K左側為23.3V  即:23.3/25000=0.9mA  是這樣計算的嗎?

請教一下,
1.下拉電阻R2在10K左側或者右側有什么講究嗎?
2.10K 電阻有什么講究嗎,為什么15K在上,10K在下。能否直接用一個25K 替代。
3.有的描述說 三極管C、E極直接認為是導線,沒有壓降  這樣在粗放電路(如下圖電路),是否可以這樣默認,或者也是默認0.7V壓降?

5V.jpg (49.06 KB, 下載次數: 34)

圖片1

圖片1

24V.jpg (20.01 KB, 下載次數: 37)

圖片2

圖片2
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:213173 發表于 2024-5-16 21:10 | 只看該作者
此開關電路只要能夠使8050可靠飽和導通或截止,不需要計算電流。

回復

使用道具 舉報

板凳
ID:879809 發表于 2024-5-16 22:44 | 只看該作者
三極管以及TLP521的CE飽和電壓都應該按0.3V估算,0.7V是不對的。

TL521的發光二極管正向飽和電壓1.5V,也不應該按0.7V計算。
回復

使用道具 舉報

地板
ID:450619 發表于 2024-5-16 22:47 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-5-16 21:10
此開關電路只要能夠使8050可靠飽和導通或截止,不需要計算電流。

謝謝!
回復

使用道具 舉報

5#
ID:450619 發表于 2024-5-16 22:48 | 只看該作者
發表于 2024-5-16 22:44
三極管以及TLP521的CE飽和電壓都應該按0.3V估算,0.7V是不對的。

TL521的發光二極管正向飽和電壓1.5V, ...

收到,非常感謝!
回復

使用道具 舉報

6#
ID:344848 發表于 2024-5-17 23:47 | 只看該作者
發表于 2024-5-16 22:44
三極管以及TLP521的CE飽和電壓都應該按0.3V估算,0.7V是不對的。

TL521的發光二極管正向飽和電壓1.5V, ...

所有參數按最大值取
8050的CE飽和電壓為0.5V
TLP521的CE飽和電壓為0.4V
TLP521的發光二極管導通壓降而不是正向飽和電壓是1.3V
回復

使用道具 舉報

7#
ID:344848 發表于 2024-5-17 23:52 | 只看該作者
發表于 2024-5-16 22:44
三極管以及TLP521的CE飽和電壓都應該按0.3V估算,0.7V是不對的。

TL521的發光二極管正向飽和電壓1.5V, ...

TLP521的發光二極管正向飽和電壓”請使用專業用語!
回復

使用道具 舉報

8#
ID:123289 發表于 2024-5-18 00:05 | 只看該作者
右側光耦輸出是,電壓是5V,按照0.7壓降算,TLP521和8050各算0.7V  ,R1就是5-0.7-0.7=3.4V,   電流為3.6/560=6mA,這樣計算是否正確。默認按照貝塔=10  繼電器線圈通過電流為60mA?
答:光藕內部是LED,壓降遠大于0.7,。.3吧。
用貝塔計算電流是不靠譜的,因為貝塔是個變量,環境會變。應看手冊,找到光藕能輸出的電流最大值。
繼電器是60mA,8050貝塔通常遠大于60,也即光藕只有能輸出1mA以上就足夠了。
保險一個,取2mA吧。
回復

使用道具 舉報

9#
ID:123289 發表于 2024-5-18 00:10 | 只看該作者
將5V換為24V 后,電路圖成為如下圖   圖片2,
那么24-0.7-0.7=22.6V,   22.6/15000=1.5mA  這樣計算應該不對,還有一個10K沒有計算。
按照鉗位特性,10K左側為23.3V  即:23.3/25000=0.9mA  是這樣計算的嗎?
答:關鍵是你打算讓光藕的LED流過多少電流,要使光藕輸出2mA,LED上流過1.5mA是否足夠,要查光藕的手冊。例如:手冊上10mA,就要按10mA計算。
回復

使用道具 舉報

10#
ID:123289 發表于 2024-5-18 00:16 | 只看該作者
1.下拉電阻R2在10K左側或者右側有什么講究嗎?
答:R2是防止光藕在判斷時,有漏電流,例如:漏電流是0.1mA。則注入8050后會被放大好多倍,可能導致誤開通繼電器。假設VB=0.5V開始導通,那么R2=0.5/0.1=5K。這樣0.1mA的漏電流就從R2上流走了,進入不了8050。R2的取值,取決于你對漏電流的估算、把關。
回復

使用道具 舉報

11#
ID:123289 發表于 2024-5-18 00:23 | 只看該作者
2.10K 電阻有什么講究嗎,為什么15K在上,10K在下。能否直接用一個25K 替代。
這邊電路的設計的目標是,讓8050的Ib流過2mA的電流。明顯圖片2是辦不到的。
應該按沙發給的圖,電阻取10K,IB略大于2mA。
回復

使用道具 舉報

12#
ID:123289 發表于 2024-5-18 00:26 | 只看該作者
3.有的描述說 三極管C、E極直接認為是導線,沒有壓降  這樣在粗放電路(如下圖電路),是否可以這樣默認,或者也是默認0.7V壓降?
答:飽和導通時壓降是0.1-0.3,對于24V來說,直接可以認為是導線,沒有壓降。
如果是1.8v的系統,則就要考慮壓降了。
是否認為是導線,取決于這個壓降是否可以忽略不計。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 少妇一级淫片免费播放 | 91综合网| 新超碰97 | 成人视屏在线观看 | 中文字幕 欧美 日韩 | 欧美xxxx做受欧美 | 午夜欧美一区二区三区在线播放 | 国产高清视频一区 | 亚洲成人免费在线 | 国产精品综合久久 | 亚洲综合色视频在线观看 | 亚洲免费网站 | 美女天天操 | 国产精品美女 | 特级黄色毛片 | 艹逼网| 亚洲一区二区三区在线视频 | 国产探花在线精品一区二区 | 99色视频 | 色吊丝2| 国产激情视频在线免费观看 | 日韩国产欧美在线观看 | 精品伊人| 国产一区二区三区在线视频 | 成人在线视频免费观看 | 91精品国产一区二区三区香蕉 | 午夜一区 | 精品视频一区二区 | 成人精品区 | av一区二区三区 | 一区视频在线播放 | tube国产 | 国产精品毛片无码 | 久久久久www | 日韩欧美精品 | 日韩欧美不卡 | 久久亚洲精品国产精品紫薇 | 日韩国产在线观看 | 亚洲国产精品精华素 | 国产精品自拍啪啪 | 99精品视频免费观看 |