最近學習使用32單片機的輸入捕獲功能,準備同時采集8路的PWM波頻率,使用STM32F103C8T6的單片機,在原子的基礎上,將單通道改為8通道,使用單片機的定時器2和定時器3,代碼完成之后,發現單獨測每個通道都是可以,但是只要通過有兩個及以上通道檢測到中斷,數據就會很飄,一點都不準確,隨后問題定位到是每個通道在采集時,都會對定時器進行清零,這影響到了其他通道的計數,雖然問題大概找到了,但是沒有解決的方向,望知道的大佬們告知。完整程序在附件中,感謝。
|
-