電氣技術分享之1 本文介紹常見的接觸器的結構、原理、型號含義和選型規則。 1、接觸器的特點 接觸器用于電源的開關控制。用A電源控制B電源的開閉。A、B可以是同一個電源。一般B電源為供負載使用的電源。 接觸器的線圈得電,主觸點和對應的輔助觸點動作。線圈失電,主觸點和輔助觸點復位。 用于較大功率負載的通斷電控制。 接觸器的開關頻率不能過快。 2、接觸器的結構
1.png (208.47 KB, 下載次數: 44)
下載附件
2022-9-30 20:52 上傳
如圖1所示,接觸器主要由主觸點、線圈和輔助觸點組成。 L1、L2、L3為電源進線接線端, T1、T2、T3為電源出線接線端, A1、A2為線圈的接線兩端,注意線圈電壓要滿足要求, 13 NO和14 N0為一組常開輔助觸點的接線兩端。 主觸點用于控制負載電源的通斷,接入設備的供電回路。 線圈用于控制,接入控制回路,控制主觸點的斷開與閉合。 輔助觸點用于反饋接觸器的狀態,一般也接入控制回路中。接觸器可有多個輔助觸點,可有常開或者常閉觸點。 3、接觸器得電和失電狀態
2.png (61.9 KB, 下載次數: 44)
下載附件
2022-9-30 21:27 上傳
上圖為接觸器線圈失電狀態,可以看出主觸點斷開,設備處于失電狀態。此時常開輔助觸點斷開,常閉輔助觸點閉合。
3.png (58.29 KB, 下載次數: 41)
下載附件
2022-9-30 21:28 上傳
上圖為接觸器線圈得電狀態,可以看出主觸點閉合,設備處于得電狀態。此時常開輔助觸點閉合,常閉輔助觸點斷開。 4、接觸器代碼的含義
4.png (347.3 KB, 下載次數: 46)
下載附件
2022-9-30 21:28 上傳
上圖為待一常開輔助觸點的接觸器,這個接觸器的代碼:CJX2-1210,其中含義為: CJ:交流接觸器 X:小型 2:設計序號 12:額定電流12A 10:輔助觸點數量,10表示1常開輔助觸點,無常閉輔助觸點
5.png (328 KB, 下載次數: 50)
下載附件
2022-9-30 21:28 上傳
此為帶1常開1常閉的接觸器,代碼為:CJX2-6511,其含義為: 65:額定電流65A 11:1常開輔助觸點,1常閉輔助觸點 5、接觸器的選擇 一般需要滿足電流和電壓參數,接觸器的額定電流≥(負載電流*1.5)。 本文完,精彩待續。
|