我國市電的標準供電方式是:三相380V,家用大多是用其中的一相,是220V。
1、考慮到傳輸的電壓耗損,在變壓器源頭會將電壓故意調高一點,例如:400V。
2、另外電網上的電壓也會有波動的,所以也會出現400V。
3、80KVA的10kV變壓器二次側電壓為400V,在計算次級額定電流時,先要分清變壓器是單相,還是三相。
如果不說明,就只能依據常規標準去套(常規認定為:三相80KVA/380V),如此:均分至每相就是27KVA,再除以220V,約123A。
你有:5A:5mA的東東,再添一個穿芯電流互感器吧,建議:用NA:5A(N=150-200)的變比,功率檢小的買,這樣省電錢。
4、如果你的【5A:5mA的東東】是穿芯式的,你是可以硬懟上去的,而且也不會壞。只是在一次電流大于于5A時,東東進入了磁飽和,次級電流不再是正弦波,而是饅頭波!即測量不準!
表現為:電流>5A后,變化就不大了,到了10A(或許更大)以上,幾乎就不升了。
|