有一批設備使用10A 慢斷的保險絲,后面接繼電器輸出,進而控制LED負載。這批設備之前因為接過很大負載(最大電流應該超過10A了),導致個別保險絲有損壞。后來減小了負載,但是依然出現個別保險絲斷開的情況。保險絲是慢斷型,I2T達到200左右。而實際測試的浪涌電流,最大幾十A ,持續時間不到1ms,計算出I2T才個位數,所以正常情況下這種浪涌應該不是問題。
現在懷疑是因為該舓U(xiǎn)絲經受過之前大負載,內部或許是因為積累的熱量導致變細了。所以后面熔斷能力變小了。不知道是否可以這么理解。
所以想問下是否會有: 保險絲經過超過額定的大電流后,即使當時并未斷,內部材料可能會變化,進而影響耐流能力。
|
|