(1)電路使用模擬和數字電路制作。 (2)使用穩壓三級管作為電路的穩壓電路。 (3)要有保護電路。 (4) 制作設計的直流穩壓電源包括變壓、橋式整流、電容濾波、集成穩壓等部分,輸出電壓1~20V。 (5) 用220V轉16V變壓器得到16V交流電。用1N4001組成橋式整流,用2200UF等極性電容進行濾波LM317芯片穩壓。利用電位器調節輸出電壓.最后再次濾波.得到穩定的輸出電壓。大概輸出電壓為1.25V~20V左右。 2.3 實驗器材 (1)焊接需要的工具:電烙鐵,剪刀,焊錫絲,焊接劑,鑷子等器材。 (2)元器件:電阻,電位器,電容,交流電源,電源插件,導線。 3集成穩壓電源電路的方案設計 3.1系統設計 設計的穩壓電源電路幾乎也是和一般的穩壓電源一樣由變壓器、整流器和穩壓器三大部分組成。變壓器把市電交流電壓變為所需要的低壓交流電。整流器把交流電變為直流電。經濾波后,穩壓器再把不穩定的直流電壓變為穩定的直流電壓輸出,中間加了一個電位器可以調節輸出電壓。 3.2基本工作原理框圖 
圖1直流穩壓電源電路的基本原理框圖 3.3電路中各模塊原理記及作用 (1)交流電壓變換 一般的電子設備所需的直流電壓較之交流電網提供的220V電壓相差較大,為了得到輸出電壓的額定范圍,就需要將電網電壓,轉換到合適的數值。所以,變壓器主要任務是將電網電壓變為所需的交流電壓,同時還可以起到直流電源與電網的隔離作用。 
圖2變壓器仿真圖 (2)整流 四個1N4007構成橋式整流電路,整流電路的作用,是將變換后的交流電壓,轉換為單方向的脈動電壓。由于這種電壓存在著很大的脈動成份(稱為紋波),因此一般還不能直接用來給負載供電,否則,紋波的變化會嚴重影響負載電路的性能指標。 
圖3橋式整流電路仿真 (3)濾波 濾波部分的作用是對整流部分輸出的脈動直流電進行平滑,使之成為含交變成份很小的直流電壓。也就是說,濾波部分實際.上是一個性能較好的低通濾波器,且其截止頻率一定低于整流輸出電壓的基波頻率。 (4)穩壓及保護電路 經過整流濾波后電壓接近于直流電壓,但是其電壓值的穩定性很差,它受溫度、負載、電網電壓波動等因素的影響很大,因此,還必須有穩壓電路,以維持輸出直流電壓的基本穩定。兩個1N4148分別作為保護穩壓三級管的2,3引腳之間和1,2引腳之間的電路。還有兩個電阻R1,R2具有分壓作用,也作為保護電路。 
圖4穩壓三級管仿真圖 (5)調節 在輸穩壓三級管二引腳與接地間加入一個可調電阻.使輸出電壓在一定范圍內可調。 
圖5電位器 4系統設計 4.1 Multism仿真電路原理圖 圖6Multism仿真電路原理圖
4.2 穩壓集成電源電路的元器件表 表1元器件列表 
5電路的系統測試 5.1 仿真測試 
圖7仿真最小電壓 
圖8仿真最大電壓 5.2 穩壓電路的實物展示 
圖9LM317可調穩壓電路實物正面 
圖10LM317可調穩壓電路實物反面 5.3 實物測試圖 
圖11 實測最小電壓 
圖12實測最小電壓 6 總結 6.1實驗種常見的問題以及解決方法 (1)電源指示燈不亮,沒有直流電壓輸出,或者電壓輸出不可調等。 (2)首先根據原理圖檢查線路,用萬用表檢測每條線路,確保線路導通。
(3)用萬用表交流250V電壓檔測變壓器輸入端的電壓是否有220V。
(4)用萬用表直流50V電壓檔測變壓器輸出端的電壓是否有12V,中間的線不接,使用兩邊的線。
(5)用萬用表直流50V電壓檔測整流輸出的電壓,也就是LM317的輸入端(3腳)有沒有電壓。
(6)用萬用表直流10V電壓檔測調整端的電壓,也就是LM317的調整端(1腳)的電壓,旋轉可調電阻,看看電壓是否可調。如果不可調,可調電阻損壞或者R2沒有接到可調電阻上。 (7)用萬用表直流50V電壓檔測輸出端的電壓,也就是LM317的輸出端(2腳)的電壓,旋轉可調電阻,看看電壓是否可調,如果不可調,可能是集成芯片LM317損壞。
以上圖文的Word格式文件下載:
集成穩壓電源電路的設計與制作 .doc
(2.32 MB, 下載次數: 34)
2021-8-2 15:04 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
|