本帖最后由 Yuhun_Shen 于 2021-3-16 15:59 編輯
最近用到了STC15F2K60S2的EEPROM,用來存儲一些需要掉電保存的數據。看了一下官方的手冊和例程,例程提供了寫1個字節函數void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat),讀1個字節函數BYTE IapReadByte(WORD addr),擦除扇區函數void IapEraseSector(WORD addr),例程中是按扇區來操作的,1個扇區=256個字節,EEPROM的存儲空間只有1K,若按扇區操作只能存儲2個數據,所以我采用按地址操作。讀完例程發現只需要用到兩個函數:寫一個字節函數和讀一個字節函數,然后我就開始寫函數測試了。然后......發現讀取的值和寫入的值不一樣,經過多次測試發現每個地址第一次寫入額值能成功讀取出來,之后寫入的值就不行了。繼續翻手冊讀例程,發現在每次寫入數據之前需要先擦除數據,那就先擦除再寫入。然后新的問題又來了,我是按地址操作的,官方提供的擦除函數是按扇區操作的,一擦256個字節數據全沒了.......
對此我想了三個方法:
1.在電路板上增加掉電檢測電路,電源關閉時進行數據保存。但我的電路板已經做好了沒法改了;
2.實時存儲數據,這個方法消耗單片機性能,而且EEPROM擦寫次數是有限的,不建議用;
3.數據有變化進行存儲,不變化不存儲。
綜合來看方法3是最合適的,于是乎我又改了一下程序,單片機上電后讀出EEPROM里的所有數據,當有數據變化后就把所有數據寫入EEPROM。經過測試這個方法非常好
|
-
00.png
(412.49 KB, 下載次數: 122)
下載附件
2021-3-16 15:58 上傳
|