在自動控制與物聯網應用中,常采用傳感器將非電物理量轉換為電信號。這些信號往往具有隨時間慢變,且幅度變化范圍較大的特點。在作 AD 轉換之前,需要用可變增益放大器進行放大濾波等預處理。
本賽題要求參賽學生設計并制作一個簡易數控直流放大器,用輕觸按鍵設置放大倍數,用數碼管顯示放大倍數。
二、要求
1、制作一個直流輸出電壓在-1V 至+1V 之間連續可調且帶跟隨器輸出的信號源,輸出電壓用可調電阻調節。要求輸出電壓上下限誤差小于 5%。
2、用“+”、“-”鍵設置放大倍數,用數碼管顯示當前放大倍數,顯示范圍為 0~9,對應放大倍數 0~9 倍。顯示“0”表示放大器輸出電平為 0V。
3、上電初值必須為“5”,表示上電后放大倍數處于中間值 5 倍。
4、放大器要求即能放大正極性信號,亦能放大負極性信號。
5、當 K 撥至地端,即放大器輸入對地短路,且放大倍數設置為 9 倍時,要求輸出電壓幅值小于 5mV。
6、當放大器輸入電壓幅值小于 0.2V 時,
要求放大器放大倍數誤差小于 5%。
7、當輸入電壓為正負 1V,放大倍數設置為 2 時,放大器仍能正常放大,放大倍數誤差小于 5%。
8、設計并制作一個功能電路,用直撥開關控制此功能電路的接入。當功能電路未接入時,放大器正常工作;當功能電路接入時,放大器輸出一階梯波,階梯波極性不限,要求階梯波有十級第距臺階,周期為 3~8S。
三、注意事項
1、為保證放大倍數的精度,建議用 39K 電阻與 1K 電阻串聯替代 40K 電阻,用 68K 與 12K 串聯替代 80K 電阻。
2、為便于參賽學生調試與專家評審,要求在信號源輸出端與放大器輸出端各引出一對測試點。一對測試點中一個為信號端,一個為地,要求兩者距離不超過 5cm。
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
51hei.png (30.32 KB, 下載次數: 475)
下載附件
2021-2-26 16:09 上傳
51hei.png (21.35 KB, 下載次數: 399)
下載附件
2021-2-26 16:10 上傳
OP07構成電壓跟隨器
具有高輸入阻抗,低輸出阻抗,所以放在前端
|
-
51hei.png
(25.27 KB, 下載次數: 507)
下載附件
2021-2-26 16:10 上傳
-
51hei.png
(5.21 KB, 下載次數: 575)
下載附件
2021-2-26 16:12 上傳
-
-
簡易數控可變增益放大器.zip
2021-2-25 20:50 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
27.38 KB, 下載次數: 115, 下載積分: 黑幣 -5
protues仿真
評分
-
查看全部評分
|